Stránka 1 z 2
Koupím starý třífázový jistič 25A M
Napsal: 13 lis 2016, 18:08
od rudolf02
Dobrý den, potřebuji starý funkční třífázový jistič (černý) do domovní rozvodné skříně, s označením M. Dík za pomoc.
Napsal: 13 lis 2016, 19:20
od monterjirka
Retro za každou cenu?
Co takhle tam dát normální moderní jistič s charakteristikou C a aby se nemusely dělat velké mechanické úpravy, použít retrokit KJ-3 ?
Napsal: 13 lis 2016, 19:20
od Artaban001
A současný z "retrofitem" by nešel použít?
Retrofit - Kousek DIN lišty z okama v rozteči starých bakeliťáků + krycí maska. Oboje z plastu černé barvy
http://www.ielektrotechnika.cz/pristroje/jistice/97-retrofity-kt1-kt3-umoznuji-vymenu-puvodniho-jistice-ijv-ijm-itv-itm
Napsal: 13 lis 2016, 19:47
od Achab
monterjirka píše:...moderní jistič s charakteristikou C...
Kdyby to náhodou měl být jistič před elektroměr tak pravděpodobně charakteristika "B".
Napsal: 13 lis 2016, 23:17
od monterjirka
Pokud by to bylo před elektroměrem, byl by vadný a byla důležitá zpožděná charakteristika, tak je jen jedno řešení - sehnat jiný, najít si nějakou záminku pro odplombování, vyměnit, nechat zaplombovat a tvářit se, že byl např. špatný spoj, povolená svorka,...
J1K asi bude větší problém, ale např. ITM 25A má (nabízí) zatím na webu Buček
bucek.name
Napsal: 13 lis 2016, 23:28
od Celeron
Měl by dát fotku toho svýho jističe. M a hodnota proudu byla taky na jističích J7K. (páčka a vyrážecí tlačítko) Na konci 60-tých let se dávaly jako hlavní domovní jistič, aspoň tedy u nás fy Eram. A co vím, na ně retrokit není, připojovaly se na očka nebo pod příložky.
http://www.oez.cz/nahrada-starsich-typu/nahrady-starsich-jisticu-j7k-lsf
Napsal: 14 lis 2016, 07:47
od Achab
Původní starší typy by měly být pokud možno nepoužité, zvlášť pokud mají sloužit jako jistič před elektroměrem a udržet plné zatížení. Z druhé ruky jde často o demontáže kde nikdo neví jak a kde byly používané. Takový kus může mít vyhřáté spouště, oprslané kontakty od vypnutí x zkratů a vůbec být sám před koncem životnosti.
Napsal: 14 lis 2016, 08:11
od BOBOBO
Ale jestli má schválené a dnes již focené 25C , tak by byl hloupý , dát tam něco jiného .
Napsal: 14 lis 2016, 08:51
od Achab
U výměny staršího hl. jističe projde většinou původní originální typ ať už byl ITV nebo ITM, u starých zařízení na tom obvykle moc nebazírují. Ale při výměně za nový typ se požaduje charakteristika "B" jako u většiny maloodběrů.
Při nahlášení odplombování z důvodu poruchy není vhodné tyto detaily příliš rozvádět aby si tu charakteristiku "B" přímo nevyžádali nebo v případě úpravy rozvaděče na nový typ nepožadovali i revizi.
Napsal: 14 lis 2016, 15:25
od jirka5
Pokud vím, tak dříve se na charakteristiku moc nehledělo a prošlo ledacos. Dnes jsou rozvoďáci přísní a striktně vyžadují dodržení připojovacích podmínek. Pokud pan kolega nemá nějaký doklad o tom, že se povoluje hlavní jistič s charakteristikou C, tak bych tam rozhodně dal jistič s charakteristikou B, jinak by se mu mohlo stát, že mu to rozvoďáci nezaplombují a bude mít další starosti a výdaje.
Napsal: 15 lis 2016, 05:20
od rudolf02
Děkuji pánové za Vaše příspěvky, nicméně potřebuji dělený trojfázový jistič IJV s M v kroužku (jinak IJM) pro 25A.
Napsal: 15 lis 2016, 07:50
od Jenys
Kouknu se doma, 25A skládaný bych měl mít, jen se musím podívat jestli je to IJM. Kouknu se odpoledne.
Napsal: 15 lis 2016, 08:26
od Achab
rudolf02 píše:...dělený trojfázový jistič IJV s M v kroužku (jinak IJM) pro 25A.
Pak je to spíš 3×IJM... Nejde náhodou o náhražku 3 samostatných jističů IJM upravenou z jističe ITM odstraněním propojek spouští a spojky ovládacích páček? Z nouze se to tak někdy dělalo.
Napsal: 15 lis 2016, 12:25
od jjilek
rudolf02 píše: ... potřebuji dělený trojfázový jistič IJV ...
Já jsem doposud znal ITV nebo ITM jako třífázové a IJV jako jednofázové jističe. Tak nevím. Ale mám tady ITV 25A, kdyby se hodil, je k dispozici.
Napsal: 15 lis 2016, 13:48
od Achab
K tomu značení - jednofázové jističe typu IJV, IJM měly vždy pouze to malé "V" nebo "M" v kroužku protože víc se na jeden štítek nevešlo. U trojfázových IT zůstalo základní značení stejné, zbývající dva štítky na krajních pólech využili pro plné označení typu ITV nebo ITM a výrobce.
Čili u originál trojfázového jističe není možné aby krajní byl označen "ITV" a střední "M v kroužku" nebo obráceně. Pokud se to někde vyskytne tak jde o opravovaný nebo složený kus.
Při oddělení jednotlivých částí jističe je nutné odstranit plombovací hmotu na šroubech takže úprava jde poznat.