Elektroinstalace bytu, padá jistič
Napsal: 18 lis 2016, 08:01
Dobrý den,
bydlím v obecním bytě, který jsme rekonstruovali, bez elektroinstalace. Celý byt je starý 13 - 15let. Do teď vše chodilo OK, ale po návratu ze zahraničí byl schozený jistič zásuvek B16. Těsně po odjezdu nám měnili elektroměr, spojitost by být neměla, ale před tím to nedělalo.
Problém je, že nám vytekl mrazák, v bytě je to jako by tu někdo umřel a roztekl se po podlaze. Samozřejmě plovoucí podlaha, taže prima.
Technické řešení je takové, že je jedna jadna fáze na okruh zásuvek 5ks.
Když odjíždíme tak vše co není třeba vypínám, nechávám pouze lednici (jednokompresorová 1,5let stará)
Dále asi 6 zdrojů, pulzní, stabilizované, které nejsou potřeba, ale vytahovat je stále se mi z lenosti a místa přístupu nechce.
Vše je zapojeno do čtyřech ochranných prodlužek APC, z toho jena prodlužka je zapojena přes průchozí zásuvku do druhé. A jedna je zapojena přes prodlužku cca 5m ze zásuvky kabelem CYSY 3x2,5.
Moje řešení bylo že jsem vyndal jistič na zásuvkovém okruhu a nahradil ho novým - nepomohlo.
Když je déle (cca 15min.)shozený hlavní jistič a ten se nahodí, spadne jistič zásuvek.
Když jsem vytáhl jednu prodlužovací větev, problém přestal. Tedy jsem to samé udělal s druhou a tu první zapojil. Také nespadl.
Ještě dodám, že lednice byla vypnutá, když jsem to zkoušel a vymývala se.
Jeden okruh není ideální, špatné rozdělení a mohl jsem natáhnout při rekonstruci kabely další, teď už to nejde.
Ptám se jestli by mohli shazovat jistič kondenzátory v pulních zdrojích a kabelové ochrany?
Jaké je teď řešení, pomohlo by vyměnit jistič B16 za charakteristiku C16.
Při zatížení na této větvi dalším spotřebičem, parní žehlička + vše další nespadne. Pouze po obnovení napájení, do teď bylo vše v pořádku.
Dále chci na zásuvkový okruh umísti alarm, který mi zbyl z domu, při výpadku a opětovném obnovení napájení odešle sms. Ale není to ideální řešení, spíše jako pojistka.
bydlím v obecním bytě, který jsme rekonstruovali, bez elektroinstalace. Celý byt je starý 13 - 15let. Do teď vše chodilo OK, ale po návratu ze zahraničí byl schozený jistič zásuvek B16. Těsně po odjezdu nám měnili elektroměr, spojitost by být neměla, ale před tím to nedělalo.
Problém je, že nám vytekl mrazák, v bytě je to jako by tu někdo umřel a roztekl se po podlaze. Samozřejmě plovoucí podlaha, taže prima.
Technické řešení je takové, že je jedna jadna fáze na okruh zásuvek 5ks.
Když odjíždíme tak vše co není třeba vypínám, nechávám pouze lednici (jednokompresorová 1,5let stará)
Dále asi 6 zdrojů, pulzní, stabilizované, které nejsou potřeba, ale vytahovat je stále se mi z lenosti a místa přístupu nechce.
Vše je zapojeno do čtyřech ochranných prodlužek APC, z toho jena prodlužka je zapojena přes průchozí zásuvku do druhé. A jedna je zapojena přes prodlužku cca 5m ze zásuvky kabelem CYSY 3x2,5.
Moje řešení bylo že jsem vyndal jistič na zásuvkovém okruhu a nahradil ho novým - nepomohlo.
Když je déle (cca 15min.)shozený hlavní jistič a ten se nahodí, spadne jistič zásuvek.
Když jsem vytáhl jednu prodlužovací větev, problém přestal. Tedy jsem to samé udělal s druhou a tu první zapojil. Také nespadl.
Ještě dodám, že lednice byla vypnutá, když jsem to zkoušel a vymývala se.
Jeden okruh není ideální, špatné rozdělení a mohl jsem natáhnout při rekonstruci kabely další, teď už to nejde.
Ptám se jestli by mohli shazovat jistič kondenzátory v pulních zdrojích a kabelové ochrany?
Jaké je teď řešení, pomohlo by vyměnit jistič B16 za charakteristiku C16.
Při zatížení na této větvi dalším spotřebičem, parní žehlička + vše další nespadne. Pouze po obnovení napájení, do teď bylo vše v pořádku.
Dále chci na zásuvkový okruh umísti alarm, který mi zbyl z domu, při výpadku a opětovném obnovení napájení odešle sms. Ale není to ideální řešení, spíše jako pojistka.