Stránka 1 z 1

Měření výkonu modul

Napsal: 03 pro 2016, 19:41
od Frantisek71
Ahoj,

je možný jednoduše nějak měřit výkon v jednofázové síti? Nejlíp pomocí nějakého brouka, abych to mohl jednoduše dostat do MCU a zobrazit na displeji? Budu mít jedno zařízení a docela rád bych si na LCD displeji zobrazoval jeho spotřebu, která by se měla pohybovat při max. zatížení +- 60W. Přesnost nemusí být až tolik přesná (+- 4W je v pohodě). Šlo by dejme tomu použít toto zařízení pro měření proudu a vynásobit to následně 230V a tím bych získal spotřebovaný výkon? Nebo to není až tak jednoduché? Jde mi o činný výkon. Snažil jsem se najít někde nějaký brouky, ale nic pořádnýho jsem nenašel.

Díky

Napsal: 03 pro 2016, 20:04
od samponek
Pokud souhlasíš s vynásobením, tak by Ti mohl stačit multimetr od číňanů za 150kč, hroty zapojíš natvrdo do série se spotřebičem, nastavíš rozsah střídavého proudu a přidáš adapter 9V na napájení multimetru.

Napsal: 03 pro 2016, 20:05
od Cowley
Zkus googlit... a myslet :)
Current sensor

Napsal: 03 pro 2016, 20:12
od Frantisek71
Googlit samozřejmě umím, proto jsem si vygoogloval ten chip ACS712, který právě našel, pak jsem si našel ještě na Mouseru přímo Energy Metering (http://cz.mouser.com/Search/Refine.aspx ... y+metering ), ale chtěl jsem se zeptat, jestli se to dá použít, nebo to není nejlepší řešení. :)

Napsal: 03 pro 2016, 20:18
od Cowley
Koukni treba na tuto konstrukci

Na netu je spousta konstrukci s proudovym trafem.

Napsal: 04 pro 2016, 13:14
od monterjirka
Pokud to bude odporová zátěž, není problém změřit proud, vynásobit napětím, a možná pro přesnost 5% by se i to napětí dalo dát jako konstanta a výkon vyhodnotit jen podle proudu.
Pokud to nebude odporová zátěž, ale bude to mít kapacitní nebo induktivní složku, už je tam nějaký fázový posun a prostý součin napětí a proudu je problém. Např. když zapojím žárovku 12V/100mA přes kondenzátor, který mi při napětí 230V omezí proud na těch 100mA, abych na žárovce měl 12V, bude skutečný činný výkon 1,2W, jalový výkon bude řádově 23VAr (ten platí jen velkoodběratělé)

A pokud by tam byl dokonce odběr s výrazně vyššími harmonickými (prakticky vše, co má na vstupu usměrňovač a filtraci), je objektivní změření odebraného výkonu ještě větší problém

Napsal: 06 pro 2016, 12:28
od istrasil
Jsem autor konstrukce, co odkazuje Cowley. Určitě se dá použít a je celkem fajn přesná vzhledem k ceně materiálu (daleko více než čínské měřáky, daleko méně než laboratorní přístroje).

Pokud si chcete vyrobit něco svého, podívejte se na STPM01 nebo STPM10. Komunikace je triviální (knihovnu jsem napsal za dva dny, ale byla to komerční práce, tj. nemohu opensourcovat). Měří velmi přesně, přesnost je primárně omezena stabilitou externích součástek (obvykle nejvíc trápí teplotní závislost bočníku).

Všechna tato řešení jsou (protože měříme napětí nebi i proud přímo) galvanicky spojená se sítí, tedy je potřeba počítat s nutností GO, jestli mám nějaká data vyvádět ven a nechci mít jen displej poctivě schovaný za plexisklem.

Napsal: 09 pro 2016, 09:03
od Frantisek71
Děkuji za odpověď, říkal jsem si, že to asi nebude až jednoduchý. Měl jsem si uvědomit problematičnost zapojených indukčností a kapacitancí, které v zapojení nejspíš budou. Přemýšlím, že bych použil rovnou to zapojení od pana Strašila a použil ho než, abych se s tím musel zatěžovat. :)