neustále spínání relé

Napsal: 10 úno 2017, 10:45
od dbarvik
Zdravím,
mám takový problém, že k termostatům ke kotli potřebuji spínat čerpadlo. Termostaty mají beznapěťové kontakty. Fáze je posílána z kotle. A při sepnutí termostatu je "vrácena" zpátky.

připojil jsem relé mezi zpětný vodič a nulák, který mi spíná pak zapojené čerpadlo. Ale nastává problém, že při rozepnutí termostatu se mi mezi nulákem a zpětným vodičem objeví napětí 24V, které se snaží sepnout relé (které je na 230), a tak ta cívka pouze kmitá.

Nevím si rady s těmi 24V. Nevím jestli se toto napětí někde naindukovalo, protože mám celkem dlouhé vedení.

Potřeboval bych to nějak vyrušit abych tam měl 0V nebo 230V.

Napsal: 10 úno 2017, 11:18
od BOBOBO
Nepíšeš jaké relé . Tak dej na zkoušku stykač . Větší příkon by to mohl řešit .

Napsal: 10 úno 2017, 11:19
od TAKJAN
Paralelně kondenzátor aspoň M1/400V.

Napsal: 10 úno 2017, 12:40
od dbarvik
Použil jsem tohle relé
https://www.gme.cz/rele-s-ac-civkou-230v-finder-40-51-8-230-0000

Vyzkouším ten kondenzátor, snad se to spraví.

Napsal: 10 úno 2017, 13:10
od BOBOBO
Ten kond může zlikvidovat kontakt v termostatu .

Napsal: 10 úno 2017, 13:17
od pepik9
Možná by to chtělo vědět, co je to za "kotel". Obvykle kotel posílá k termostatu 12 nebo 24V. Fáze nebo nulák s tím nemá moc co dělat. Pokud je řeč o kotli do rodinného domku ne k vytápění továrny.

Napsal: 10 úno 2017, 14:08
od hakamusai
Bylo by dobře schéma kotle,pak řešit zapojení.Ten popis problému je divnej.Bude to špatně zapojený,možná i relé na jiný napětí.

Napsal: 10 úno 2017, 14:58
od dbarvik
přikládám schéma zapojení kotle, jedná se o Brotje WHBS 22. K prostorovému termostatu posílá 230V.
A já jen potřebuji vyhodnotit zda se to napětí vrátí zpět do kotle, abych mohl při zapnutí kotle zapnout i externí čerpadlo.

Napsal: 10 úno 2017, 15:08
od renda15
Pokud tam máš jako termostat Rego tak některé měli předehřívání bimetalu kvůli nočnímu poklesu teploty, mohl by to být tento případ.

Napsal: 10 úno 2017, 16:02
od dbarvik
Jako termostat je využita svorkovnice
http://www.thermo-control.cz/salus-kl06-230v
s modulem pro ovládání kotle
http://www.thermo-control.cz/salus-pl07
takže je tam jen relé, co spojí kontakty.

mám 4 takové regulace, které jsou spojeny a vyvedeny do kotle (ať se mi zapne kotel při sepnutí jakékoliv regulace)

Napsal: 10 úno 2017, 16:47
od Michal22
Pokud to dělá takový problém, tak by řešením bylo použít jedno relé na 230V s více kontakty, které by bylo spínáno pomocí termostatu- jedna sekce by spínala čerpadlo, druhá by spínala svorku 9 konektoru X4 s přívodem od spínače S4.

Napsal: 10 úno 2017, 19:32
od hakamusai
To čerpadlo,který potřebuješ spínat je s označením HP ,nebo se jedná o nějaký další ?
Zkus líp popsat jak má úprava fungovat.

Napsal: 10 úno 2017, 19:59
od TAKJAN
Ten modul 07, má určitě kontakt? Není to triac ap?

Napsal: 10 úno 2017, 20:08
od Kremik
To jako že na vodiči, který není nikam připojen (na rozpojený kontakt), vzniká tak tvrdé napětí, že je schopno rozbzučet cívku relé? Někde tam něco musí téct. Odpoj vodič na straně u termostatu a uvidíš, co to udělá.

Napsal: 10 úno 2017, 20:36
od workhard
Tohle relé nijak velký výkon k rozbzučení potřebovat nebude, skoro se divím, že je ho vůbec možné vyrobit s cívkou na 230V ;)