Hlavní a podružný rozvaděč
Moderátor: Moderátoři
Hlavní a podružný rozvaděč
Mám v technické místnosti přivedený kabel CYKY 4x10 od elměru.V této místnosti jsem uvažoval podružný domovní rozvaděč,kde by mělo být jištěno tepelné čerpadlo,jištění koupelny,venkovní zásuvky 3x400V a WC.Hlavní domovní rozvaděč jsem uvažoval v zádveří hlavního vchodu,kde se obvykle tento rozvaděč instaluje.
Je možné tyto dva rozvděče nechat fyzicky tam jak jsem psal ale hlavní by byl ten v technické místnosti a podružný v zádveří?Do rozvaděče v technický místnosti bych osadil hlavní jistič nebo spínač.
A proč to bych to tak chtěl?Kabel od elměru má být veden bez svorek a jakýchkoliv přerušení do hlavního rozvaděče.Kdyby byl hlavní rozvaděč v technický místnosti,zapojil bych do něj přívod od elměru a do podružnýho bych opět pokračoval CYKY 4x10 jinak bych musel vést kabel od elměru do zádveří a potom zpět do technický,takže mi jde o to zbytečně nezadrátovat barák.Ekvipotencální svorkovnice mám připravené u obou rozvaděčů.Rozvaděč v zádveří má 36 modulů a v technický 24.
Kdybych to tak udělal,odporovalo by to nějakým normám?Pokud vim tak norma tohle neřeší ale taky nejsem pánbůh ale jen člověk a lepší se zeptat.
Díky.
To platí především pro neměřené hlavní domovní vedení ve vícebytových objektech (například stoupačky v paneláku) kvůli ztížení nedovoleného odběru a spolehlivosti. Definice HDV:Sandal píše:Kabel od elměru má být veden bez svorek a jakýchkoliv přerušení do hlavního rozvaděče.
Jinak se domnívám že na měřeném přívodu je jedno který rozvaděč je zařazen jako první pokud je dodrženo správné dimenzování a jištění. Je ovšem logicky vhodnější aby rozvaděč s vyšším odběrem byl jako první. Taky lze vést přívod přes svorkovnici v prvním rozvaděči a pokračovat přímo do dalšího plným průřezem (nebo průřezem odpovídajícím hodnotě hlavního jištění). Oba rozvaděče pak musí mít vlastní chránič.Hlavní domovní vedení je elektrické vedení od přípojkové skříně až k odbočce k poslednímu elektroměru.
Od elektroměrového rozvaděče k podružným je taky možné vést dva samostatné přívody. Vývod elektroměru se pak v ER rozdělí pomocí svorkovnice. Rozvaděč na to musí být konstrukčně uzpůsoben.
- monterjirka
- Příspěvky: 2855
- Registrován: 14 čer 2003, 00:00
- Bydliště: Blížejov
Sandal píše:...
Kdybych to tak udělal,odporovalo by to nějakým normám?...
Když splníš požadavky ČSN EN 61439 tak by to mohlo být OK...
Umístění v "zádveří" - nevím co tím přesně myslíš, není právě ideální mít rozváděč tak, aby ses v něm vrtal a někdo otevřel dveře a natlačil tě do toho rozváděče...
Je dobré z elektroměrového rozváděče táhnout ještě nějakou slabší CYKYnu kvůli přenosu stavu HDO (blokování bojleru, topení, tepelného čerpadla... )
Schéma zapojení blokování pro TČ, PT a TUV je v tématu zde.
Tyhle chyby znám a varuju se jich
Mám nataženej i CYKY od HDO a SYKFY od zvonkoveho tabla.Akorát bych uvítal kdyby začali vyrábět kabel přímo na blokaci spotřebičů.Myslim tim třeba 2x nebo 3x1,5 modrý dráty.Když mám třeba blokování TUV a PV tak už se musí kabel přeznačovat.
- crazzyhors
- Příspěvky: 20
- Registrován: 06 zář 2016, 00:00
Sandal píše:Řešim umístění domovního hlavního a podružného rozvaděče.Jelikož se projektant vykašlal na projekt elektrické instalace,mám na vás prosbu.
Mám v technické místnosti přivedený kabel CYKY 4x10 od elměru.V této místnosti jsem uvažoval podružný domovní rozvaděč,kde by mělo být jištěno tepelné čerpadlo,jištění koupelny,venkovní zásuvky 3x400V a WC.Hlavní domovní rozvaděč jsem uvažoval v zádveří hlavního vchodu,kde se obvykle tento rozvaděč instaluje.
Je možné tyto dva rozvděče nechat fyzicky tam jak jsem psal ale hlavní by byl ten v technické místnosti a podružný v zádveří?Do rozvaděče v technický místnosti bych osadil hlavní jistič nebo spínač.
A proč to bych to tak chtěl?Kabel od elměru má být veden bez svorek a jakýchkoliv přerušení do hlavního rozvaděče.Kdyby byl hlavní rozvaděč v technický místnosti,zapojil bych do něj přívod od elměru a do podružnýho bych opět pokračoval CYKY 4x10 jinak bych musel vést kabel od elměru do zádveří a potom zpět do technický,takže mi jde o to zbytečně nezadrátovat barák.Ekvipotencální svorkovnice mám připravené u obou rozvaděčů.Rozvaděč v zádveří má 36 modulů a v technický 24.
Kdybych to tak udělal,odporovalo by to nějakým normám?Pokud vim tak norma tohle neřeší ale taky nejsem pánbůh ale jen člověk a lepší se zeptat.
Díky.
Je mě to divné že by to projektant nedodělal za pár korun aby jste si stim nemusel lámat hlavu už jenom pro vas to bude kvůli dokumentaci pro výchozí revizi k dobru .
Projektantovi šlápnu na krk a bude.Je to nějaký divný protože bez elektro-projektu by mi správně neměli dát stavební povolení.
- weed_smoker
- Příspěvky: 2673
- Registrován: 02 pro 2011, 00:00
- Bydliště: Jaroměř
Sandal píše:Akorát bych uvítal kdyby začali vyrábět kabel přímo na blokaci spotřebičů.Myslim tim třeba 2x nebo 3x1,5 modrý dráty.Když mám třeba blokování TUV a PV tak už se musí kabel přeznačovat.
Barevnodrátý kabely(unitronic,alphawire,SYKFY,TCEKEY...) jsou obvykle do průřezu 1mm² (0.22,0.4,0.5,0.75,1.0),pokud by to stačilo,pak drážní kabel na návěstidla (starý provedení mělo modrou v každym lichym páru od č.3),pak tam jsou krom hnědejch,červenejch,oranžovejch a žlutejch ještě bílý a ty jdou obarvit namodro fixem,že to vypadá jako origo barva.Nad 1mm² mnohožilový CYKY a JYTY mívaly 2-3 modrý,1 zelenej(žlutozelenej) a černý.Maximum byla snad 1.5mm².Nový mnohožiláky používaj jen černý s číslama a PE.Jinak se vyskytuje u 4- a 5-žiláků ještě kanadskej systém,japonskej systém a anglickej systém.Jeden chlap to řešil právě takovym kabelem,splašil to z nějakýho japonskýho stroje.Prej to normálně prošlo,osobně bych ale volil kabelu s číslovanejma drátama,ten se v instalacích používá běžně a i k tomuto účelu bejvá používanej často,někdy i namodro značenej izolepou/smršťovačkou na konci drátů.Třeba CYKY 7x1.5 není o moc tlustší než klasická 3x2.5 nebo 5x1.5.
Průřez ovládání v ER má být 1,5mm²CU (E-on), stejně vodiče ovládacího kabelu pokud jsou zapojeny přímo do HDO. Ale třeba E-Oni zatím neměli námitky ani proti 1mm²CU který se někdy používá.