Problém se spínáním el.patrony v aku.nádrži

Napsal: 01 bře 2017, 23:16
od klacek
Zdravím
Chtěl bych poprosit o radu. Chtěl bych zapojit el.patronu do akum.nádrže. Má 4.5kW a je 3f. V obvodu je vypínač obvodu, jistič 3A na cívku 3f stykače, 3f stykač, 3f jistič, termostat 0-90° (konkrétně tento http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop ... 1-5-m-IP40)

Když to zapojím, tak to sice funguje, ale tak nějak divně. Chtěl jsem dosáhnout toho, že když bude patrona sepnuta, že ten termostat vypne obvod po nahřáti vody v nádrži na požadovanou teplotu(třeba 50°). Ale ono se to chová tak nějak opačně. Termostat je sepnutý pouze v rozmezí teploty té vody. Když byla voda jen 30°C, tak termostat rozepnul obvod při otočení knoflíku na 30°C a více. A když jsem nechal termostat nastaven na 20°C, tak patrona jela a nahřívala vodu až na nějakých 80°C(hlídal jsem to :) ). A pak jak jsem pootočil tím knoflíkem termostatu až na 80°C, tak to zase rozpojilo obovod až při této teplotě.

Má někdo, prosím vás, tušení, co s tím může být? Kde udělal soudruh z NDR chybu v zapojení?

Velice děkuji

Na obrázku je zapojení toho všeho. Neznám el.značky, tak jsem udělal takové popisky. Myslím, že je to dost výmluvné :-)

Napsal: 01 bře 2017, 23:38
od PavelFF
Vypadá to, že zapojeno to máš dobře.
Na termostatu jsou jen dva kontakty? Bývají 3. Jeden společný a pak spínací a rozpínací.

Ale podle popisu to vypadá na vadný termostat, což bys mohl zkontrolovat v hrnci vody s nějakým ohmetrem nebo zdrojem s žárovkou či voltmetrem. Princip funkce termostatu je ti jasný, tak musíš zkusit samotný termostat mimo silový obvod.

Napsal: 01 bře 2017, 23:46
od Zaky
Termostat má spínací a rozpínací kontakt, ty to máš zřejmě zapojené na spínací, takže patrona nehřeje pod nastavenou teplotou a hřeje nad nastavenou teplotou, což je špatně, přepoj to na rozpínací kontakt, v návodu je to označeno jako C1 a nic víc a protože nevím, jak vypadá svorkovnice, tak se s tím musíš nějak popasovat. Podle úrovně dotazu považuji za nezbytné upozornit, že toto má zapojovat odborník, který ví, co dělá.

Napsal: 01 bře 2017, 23:53
od EKKAR
Zaky píše:... Podle úrovně dotazu považuji za nezbytné upozornit, že toto má zapojovat odborník, který ví, co dělá.
Naprostej souhlas - ale i dobře poučenej laik může odvýst solidní práci. Jen zůstává otázkou jestli to pak je ještě laik ... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Napsal: 02 bře 2017, 00:01
od PavelFF
klacek píše:...Když byla voda jen 30°C, tak termostat rozepnul obvod při otočení knoflíku na 30°C a více. A když jsem nechal termostat nastaven na 20°C, tak patrona jela a nahřívala vodu až na nějakých 80°C(hlídal jsem to :) ). A pak jak jsem pootočil tím knoflíkem termostatu až na 80°C, tak to zase rozpojilo obovod až při této teplotě.
Popis neodpovídá opačně zapojeným kontaktům.

Napsal: 02 bře 2017, 00:05
od Celeron
Přehoď zapojení termostatu jak tu bylo psáno. Pokud to bude blbnout i potom, máš ten termostat novej? Prohlídni kapiláru, jestli není někde skříplá, zpláclá a nebo někde poblíž pájení není měděnka, pak může být třeba jen nepatrně vyteklá kapilára. Pokud vyteče hodně, termostat nespíná. Nedávno jsem měnil kámošovi provozní a havarijní termostat na splynovacím dřevokotli Atmos, oba tekly v přechodu slabý kapiláry do silnější koncový bambule.

Napsal: 02 bře 2017, 16:29
od klacek
Zkusil jsem zapojení na svorkovnici zaměnit, ale je to pořád stejné, jako před tím.

Na svorkách je označení "1", "2" "C". Bylo to na 2 a C. Zkusil jsem to tedy dát na 1 a 2. Prohodil jsem i drátky mezi sebou. Bez efektu.

K té kapiláře. Chtěl jsem jí zkontrolovat, ale nejde vytáhnout. Je vsazená v jímce nádrže. Neměla by tam být žádná tekutina, ale vytekla jakási černá kapalina ze zašpuntování. Asi tam vykondenzoval vzduch, narezla jímka a přilepila kapiláru. Ale sehnal jsem ještě tentýž a fungl nový termostat a chová se naprosto stejně v zapojení.

K poznámce, že by to měl dělat elektrikář: Ano, by asi měl. Ale jak bych se pak něčemu přiučil? :-) A zapojit drátky na součástky není zase takový problém. A pracovat na obvodu, který je odpojen od zdroje, je mi jasné :-)
Ale jakékoliv upozornění beru jako výstrahu. A za ní děkuji

Napsal: 02 bře 2017, 16:35
od weed_smoker
Tak když to bylo na 2 a C,zapoj to na 1 a C.

Napsal: 02 bře 2017, 17:17
od Zaky
Svorky jsi našel správně, můj komentář o bezpečnosti okomentoval, tak použij ještě tu poslední a podstatnou část z mého příspěvku, tedy zapoj cívku stykače na kontakty C a 1 a bude ti to fungovat podle představ.

Napsal: 02 bře 2017, 17:48
od TAKJAN
Předpoklad-termostat (stykač) zapnutý. Sjížděj nastavením teploty dolů. Musí to vypnout. Je to jako by teplota stoupala.

Napsal: 02 bře 2017, 20:35
od klacek
ty bláho, to mě nenapadlo :D Fakt to je 1 a C.... Mám se stále co učit :-)

Děkuji vám všem mockrát. Problém vyřešet na 100% :-)

Napsal: 02 bře 2017, 22:43
od pepik9
C = common ?

Napsal: 04 bře 2017, 00:00
od weed_smoker
Bejvá to tak, C=Common.NC je normally closed(doslovně při odpadlym spojenej = rozpínací) a NO = normally open (při odpadlym rozpojenej = spínací).Taky bejvaly přepínací kontakty číslovaný x1(= C),x2(=NO) a x4(=NC) (1/2/4,11/12/14,21/22/24...).
To pojmenování 1/2/C ale nezvyklý je.

Napsal: 06 bře 2017, 23:32
od Jenda_KL
Obráceně, 2:NC 4:NO