Jaký snese proud síťový kabel

Napsal: 13 zář 2017, 16:31
od janpav
Ahoj, jaký asi snese proud drátový síťový kabel při cca 12V? Jedná se o klasický 8 žilový kabel (drát) třeba mezi PC a routerem, a potřebuji kolik snese jeden ten drátek. Díky

Napsal: 13 zář 2017, 16:49
od termit256
Nektery vic, jiny min.
Napis typ.

Napsal: 13 zář 2017, 16:50
od Zaky
Pro Cu se uvádí proudová hustota až A/mm², pro vodič volně ve vzduchu. Musíš tedy přesně změřit průměr jednoho vodiče a spočítat průřez. Proudová hustota bude muset být nižší, než těch 10 A/mm² , takových 5A/mm² by mělo být OK. Otázka zní, na jakou vzdálenost chceš vést napájení, na odporu kabelu bude úbytek, to je další kritérium návrhu a dost pravděpodobně narazíš spíš zde, než na oteplení. Z tohoto důvodu se PoE řeší vyšším napětím (okolo 48V), pomocí měničů, při stejném přeneseném výkonu je proud a tím i ztráty menší.

Napsal: 13 zář 2017, 16:55
od termit256
To za predpokldu ze kabel je z Cu a ne z nejakeho Cinskeho kovu jak je obvykle.
Proste pust do kabelu zamysleny proud, pokud budes spokojen s oteplenim a ubytkem je vse OK, pokud ne hledej neco jineho.

Napsal: 13 zář 2017, 16:58
od masar
Např. pro CAT5 je to podle wikipedie:
Maximum current per conductor 0.577A
:wink:

Napsal: 13 zář 2017, 17:12
od janpav
termit256 píše:Nektery vic, jiny min.
Napis typ.

Mám tento kabel

Napsal: 13 zář 2017, 17:22
od termit256
Ten by mel byt medeny, pokud nejde o padelek.
Muzes se ridit tim co nalinkoval masar. Kratkodobe samozrejme snese mnohem vic, jestli ti nebude vadit vetsi ubytek - ten si lehce spocitas

Napsal: 13 zář 2017, 17:24
od adamscho
JJ trvalo max. 0.5A. Je to 4xspletany par. Vodice nemaju dostatocny prierez (velky R). Je ich tam vela a cely zvazok sa nechladi + tenka izolacia na vodicoch. Proste kabel na data nie prud.

Napsal: 13 zář 2017, 17:26
od janpav
Díky moc za informace.
Ještě jen tak pro zajímavost, když vezmu tento drát a z obyčejného odporu odstřihnu ten drát (nožičku co se pájí), který snese vetší proud?

Napsal: 13 zář 2017, 20:49
od kbulda
Co si představuješ pod pojmem "obyčejný odpor" ?

Napsal: 13 zář 2017, 21:01
od masar
To je nesmyslné srovnání. Vodič v UTP je uzavřený v izolaci, která bez poškození "snese" určitou teplotu vodiče. Bez této izolace by vodič jistě "snesl" proud větší, protože jeho teplota může být mnohem vyšší.
Trochu přemýšlet a nejprve potichu. :wink:

Napsal: 13 zář 2017, 21:04
od p32
janpav píše:Ještě jen tak pro zajímavost, když vezmu tento drát a z obyčejného odporu odstřihnu ten drát (nožičku co se pájí), který snese vetší proud?

To záleží opravdu jen na tom, jaké nůžky použiješ.
Nebo nepiš blbosti, vem si posuvku a změř si aspoň průměry těch holých drátů. Za předpokladu, že oba budou ze stejného materiálu, tak logicky ten tlustější.

Napsal: 13 zář 2017, 21:19
od Zaky
S vývody rezistoru bych byl opatrný, některé jdou hezky za magnetem. On si výrobce asi říká, že pokud je rezistor dost velké hodnoty, tak se ta troška odporu na ocelových přívodech snadno zanedbá.

Napsal: 13 zář 2017, 21:26
od Kvicala_r
Jenže v tomto případě fakt bude fatální omezení izolace a ne výdrž jádra (mědi samotné). To je nějaký nejobyčejnější plast, kde se na nějakou teplotní odolnost pravděpodobně vůbec nehledí...

Napsal: 13 zář 2017, 21:39
od JiriTom
janpav: na co ten drát hodláš používat ?