Řeším záhadné chování 3F proudového chrániče. Je to Eaton.
Nový rozvaděč, nové rozvody v suterénu rodinného domu. Když rozsvítím jednu žárovku, jde to. Když dvě, jde to. Když tři, chránič vypne. Prostě, vypíná při větším zatížení než nějakých 150 W.
Navíc jsem zjistil, že nefunguje tlačítko TEST na chrániči. Myslel jsem si, že je chránič mrtvý, v obchodě mi ho vyměnili za jiný, ale ten se chová stejně. Problém musí být tedy někde u mě, ale marně hledám, kde. Je to třetí rozvaděč v témže domě, chrániče mám všude, ale tenhle je první, kde něco takového řeším. Zapojení mám úplně klasické - 1-L1, 3-L2, 5-L3, 7-N-vstup (připojený na přívodní žlutozelený PEN), 2-L1, 4-L2, 6-L3, 8- N-výstup.
Poradí mi někdo, prosím? Už mi z toho jde hlava kolem...
Díky!
Napsal: 19 říj 2017, 17:33
od mi-ro
Pokud ti nevybaví tlačítko TEST, jsou dvě možnosti. a) chránič je vadný b) vypnuli proud.
Napsal: 19 říj 2017, 17:40
od tomas001
No to jsem si taky říkal, ale nezdá se mi možné, že by mi ve velkoobchodu dali podruhé chránič se stejnou vadou!

Napsal: 19 říj 2017, 17:40
od rnbw
Skrat PE-N za chranicom?
Napsal: 19 říj 2017, 17:56
od TAKJAN
Jo, megmet a hledat. Tahle značka tohle nedělává. Už to, že k tomu dojde při vyšší zátěži. Svod ve svítidle? Přívod/vývod je jedno. Eaton má test. tlačítko mezi L3 a N.
Napsal: 19 říj 2017, 18:20
od warp
Dělá to vždy ta samá žárovka/svítidlo? Pak je někde žárovka připojena na L-PE místo L-N(+PE), případně v krabici přehozeny N a PE vodiče či požit dvoužilový kabel, svod - neboť začne téct únikový proud vetší než 30mA co shodí chránič. A že nefunguje TEST, asi někde špatně zapojený/propojený PE a N.
Napsal: 19 říj 2017, 18:37
od p32
Máš to prostě špatně připojené, zkontroluj si to.
Napsal: 19 říj 2017, 18:43
od tomas001
Za tím chráničem mám celkem 4 jističe - 2x 10A, 2x 16A. Zapojené mám zatím dva. Ty žárovky, které mi to vyhazují, mám všechny v jističi 10 A na L1. Všechny jsem zapojoval sám a všechny jsou mezi L1 a N. Ve dvou místnostech mám zářivky, ty to dělají taky.
Když zastrčím vrtačku do zásuvky (zásuvky jsou přes jistič 16 A a fázi L2), tak normálně funguje, pokud je v nízkých otáčkách. Vysoké otáčky opět vyhodí chránič.
Jestliže je testovací tlačítko mezi L3 a N, tak by mělo fungovat, protože na L3 mám napětí a N je opravdu N.

Tlačítko ale nefunguje. Jak psal mi-ro: jestliže nefunguje TEST, pak je buď vypnutý proud

nebo nefunguje chránič. Není ještě nějaká jiná možnost?
Pořád nevidím chybu, ale pořád se mi nezdá možné, že bych dostal dva vadné chrániče.
Není možné, že to dělá třeba nějaká nesymetrie odporů přívodních vodičů? Ale přívodní kabel z hlavního domovního rozvaděče do tohoto rozvaděče je 4x 4 mm2 a při těch svých pokusech jsem ho nezatížil víc než jedním ampérem.
Napsal: 19 říj 2017, 18:43
od ZdenekHQ
Otec si taky nechtěně spojil PE a N za chráničem. Stane se.
Navíc má snad dodnes v baráku zemnění podle TT, takže spojení nuláku a PE vyrazí 100mA chránič, i když není zapojený žádný spotřebič. Ale když ho to baví, je to jeho věc...
Napsal: 19 říj 2017, 18:53
od ZdenekHQ
Ovšem pokud nefunguje TEST, tak to asi za chráničem nebude.
Napsal: 19 říj 2017, 19:02
od RadekB
Nejspis spatne zapojene, dokonce me napada jedna vec, kdy by to tahle mohlo fungovat.
Vadny novy EATON jsem snad jeste ani nemel
Ono zapojit spravne chranic je nekdy maturita i pro nektere z oboru....
Napsal: 19 říj 2017, 19:04
od Kvicala_r
Nepovedlo se Ti přehodit směr N na chrániči?
Napsal: 19 říj 2017, 19:07
od Jonapo
mne sa toto stalo s chráničom legrand,zistil som, že mám opačne pripojený prívod do chrániča, tak isto mi nefungoval test a vyhadzovalo ho po pripojení akéhokoľvek spotrebiča.
Napsal: 19 říj 2017, 19:12
od sinclair
Možné to je, spousta lidí netuší, jak fíčko funguje a považují ho za jakýsi druh jističe - a klidně udělají přívod zespoda, když se to zrovna hodí.
V zemi, kde každý druhý rozumí všemu a do elektriky leze kdekdo, kdo má díru do prdele, nebylo by divu..
Napsal: 19 říj 2017, 20:25
od TAKJAN
To je divný, poněvadž většina výrobců povoluje přívod libovolně. Pokud si prohlídnete schema chrániče, je to jedno.