Je tato elektroinstalace RD správně?

Napsal: 02 úno 2018, 18:40
od sklipky
Přílohy obsahují: schéma zapojení, výkres 1. podlaží, výkres 2. podlaží

Otázky:
a)Je to takto správně pro revizi? Případně jak to změnit, aby to správně bylo.
b)Bylo by lepší dát pro tepelné čerpadlo samostatný proudový chránič?

Pozn.:
1)Jistič pro kamerový systém odeberu, je to zbytečné.
2)Světla koupelen dám přes chránič, ale ostatní světla dám nejspíše před něj.
3)Vím, že schéma, použití značek a styl kreslení není nejspíš úplně správně, přesto doufám, že význam je jasný.

Napsal: 02 úno 2018, 18:52
od Soemtron
Nezapomeň na WiFi, TV - SAT., kamera, zvonek, rezerva. Jističů není nikdy dost.

Napsal: 02 úno 2018, 19:01
od TAKJAN
Světla přes FI jen koupelnu a pokud jsou někde v podkroví na dřevě ap. Desku nemusíš přes chránič, zrovna tak TČ, jsou to pevně připojené spotřebiče. Zásuvku na vrata garáže, pokud jsou taky ne. A kotel a lednice taky ne.
A jistič na nějakou sdělovačku dát určitě. A minim. 30% prostoru v rozvaděči navíc.

Napsal: 02 úno 2018, 19:14
od EKKAR
Hlavně jestli budeš sám shánět i elměrovej rozvaděč, tak se nejdřív optej na ČEZ - distribuce (800 850 860), od jakýho výrobce si ho máš pořídit. Ono je na trhu víc výrobků, který mají certifikaci a prohlášení o shodě a já nevím co ještě, ale "čezáci" do některejch z nich odmítají elměr zapojovat - zdůvodňujou to svýma interníma předpisama pro vzdálenosti, který musejí kolem nainstalovanýho elměru zůstat volný. A protože celkem se na území ČR vyskytuje asi 40 různejch značek a typů elměrů, který samozřejmě nemají všecky stejný rozměry, tak čezáci požadujou samozřejmě dodržení těch volnejch cm i kolem největších typů, který ti tam ale nikdy v reálu nemusejí namontovat - proto, že prostě v danej moment výměny budou mít vždycky k dispozici nějakej menší. Vyžadujou ale striktně bednu na ty největší typy. Tuhle informaci mám přímo od distribučáka a je necelý 2 týdny stará.

Napsal: 02 úno 2018, 19:26
od Yarda1
Zásuvek taky není nikdy dost. Když jsem předělával kuchyň tak jsem zásuvky dal těsně pod horní skříňky. Nevzpomínám si, že bych to někde viděl, ale považuji to to šikovné.

Napsal: 02 úno 2018, 19:29
od monterjirka
Jeden chránič na "spoustu okruhů" není ideální řešení
Světla v garáži bych přes chránič dal
A co nějaká ochrana před přepětím?
Vrata nebo cokoliv venku určitě přes chránič!

A pokud to není elektroměrový rozváděč, ČEZu (nebo jinému dodavateli) je to v podstatě jedno jakou rozváděčovou skříňku použijete
Ale nemělo by být jedno revizákovi jak "našvindlujete" výrobní podklady od rozváděče. S tím bych to konzultoval ještě než začnete!

Napsal: 02 úno 2018, 19:29
od makino
Miesto jedného 3F chrániča by som dal radšej 3x 1F, je to sice väčšia drbačka pri zapojovaní rozvodnej skrinky, ale pri poruche nevyletí všetko naraz. A pri dnešných cenách by som dal už aj prepäťovú ochranu.

Monterjirka ma predbehol...

Za 10 rokov som nestretol revizáka, ktorý by chcel nejaké oficiálne podklady k výrobe a zapojeniu rozvodnej skrinky. Základ je ale mať urobené všetko ako má byť, značenie káblov, ističov, popis zapojenia, popis svorkovníc PEN, PE, N,
N prúdových chráničov, nemať v skrinke vrabčie hniezdo, schémy čo najpodrobnejšie, fotodokumentáciu atď. Čím viac podkadov revizák dostane, tým menej bude rýpať.

Napsal: 02 úno 2018, 20:10
od EKKAR
monterjirka píše:...
A pokud to není elektroměrový rozváděč, ČEZu (nebo jinému dodavateli) je to v podstatě jedno jakou rozváděčovou skříňku použijete
...
Já vysloveně napsal ELEKTROMĚROVEJ ROZVÁDĚČ - toho že se požadavky ČEZ- distribuce týkají.

A samotný "jističový" rozvodnice pak už můžou bejt po baráku klidně tři nebo čtyři - prostě kolik je potřeba, ale hlavně - ve vícepodlažním objektu bych dal minimálně jednu samostatnou pro to horní patro!!!! Bez legrace - kdo si umí představit lítání po schodech k nahazování jističů o patro níž? Nebo běhání z dílny/garáže do předsíně, kde bude mít ženská běžně uklizeno - až vás odtama požene, že jste jí bagančatama od bahna zahamtali podlahu...!!!

Napsal: 02 úno 2018, 20:17
od sklipky
Elektroměr mám v pilíři na hranici pozemku. Pilíř je DKC Holoubkov (ten ČEZ bere). Od něj to povede kabelem 4x10 do hlavního rozvaděče v přízemí, kde bude hlavní vypínač. Za vypínačem budou dál jednotlivé proudové chrániče a jističe viz horní část výkresu.

Od hlavního rozvaděče povede kabel 5x6 do podružného rozvaděče v patře. I tento rozvaděč bude vypínaný hlavním vypínačem v hlavním rozvaděči.
Spodní část výkresu znázorňuje zapojení v tomto podružném rozvaděči.

Napsal: 02 úno 2018, 20:39
od rnbw
Nezabudni na ethernet. Do kazdej miestnosti aspon jednu dvojzasuvku.

Napsal: 02 úno 2018, 21:11
od weed_smoker
Koupelna(y): 30mA 1F vše 1 koupelna-1 chránič
Venkovní prostory: 30mA 1F/3F dle potřeby
Sklepy: 30mA
Suchý prostory (pokoje,dřevěný části...) : 100mA
Bazény,vířivky a další: 10mA
Centrální chránič : 300mA

Napsal: 02 úno 2018, 21:21
od TAKJAN
Na co ten 300mA? Určitě aspoň 2-3 chrániče, nebo jističochránič třeba na PC a audio. Vnitřní vrata garáže přes chránič, na co. Rozvaděč musí mít výrobní štítek. Kámoš těsně před svátky dělal revizácký zkoušky a dost je strašili právě tím, že chybí štítky, projekt, dokumentace skutečného stavu, výpočet rizik a všechny ty blbosti. A že po tom půjdou. No, nic není tak horké, ale přece jen.

Napsal: 02 úno 2018, 23:21
od tiktak1953
Na slov.uz plati,co bude uz aj u vas za nedlho ,ze prud.chr.aj na chladnicku,uplne vsetko.Samoze neni dobre dat jeden chr.na vsjo!Nech sa vyjadria slovaci co vas caka,sme o krok skor pred vami.Mame aj € skor!

Napsal: 03 úno 2018, 08:06
od p32
tiktak1953 píše:Mame aj € skor!

To je prostě výborné. Občas jezdím na Slovensko a ještě jsem na to neslyšel jedinou chválu a výhodu. Aspoň víme, proč ne. :wink:

Napsal: 03 úno 2018, 09:26
od vasekpetr1
TAKJAN píše: Rozvaděč musí mít výrobní štítek...
Nejspíš snaha o dosazení otypovaného rozvaděče a tím omezit výrobu rozvaděčů samodomo... :wink: