Regulátor otáček pro průmyslový ventilátor
Napsal: 10 úno 2018, 19:51
od marat
Zdravím,
chlapi podařilo se mi levně koupit použitý ventilátor. Je to tenhle typ:
https://www.bbelektro.cz/ventilator-hcfb-6-450-h-ip65-70c-axialni-vent/d-127225-c-2874/
Problém je, že s regulátorem co k tomu dodávají, ten ventilátor nepříjemně ječí. S aerodynamickým hlukem jsem smířen, ale ten pazvuk je na zešílení.
Dá se postavit regulátor, který to bzučení vinutí eliminuje?
Předpokládám, že ten komerční regulátor je co nejlevněji postavený.
Díky
Napsal: 10 úno 2018, 20:46
od Achab
K ventilátoru nejspíš dávají levnější triakový regulátor REB. Nižší hluk je při regulaci transformátorem, ovšem tyto regulátory jsou značně dražší (REV).
Ale v principu je to jenom autotrafo s odbočkami, dá se pořídit podstatně levněji než ty komerční.
Napsal: 10 úno 2018, 21:56
od marat
Dá se někde najít nějaké schéma takového trafo regulátoru?
Díky
Napsal: 10 úno 2018, 22:23
od Achab
Jak jsem psal, stačí příslušně dimenzovaný autotransformátor s přepínačem odboček. Je potřeba ověřit vhodné napětí pro nejnižší otáčky, zbytek napětí rozdělit na požadovaný počet odboček (regulačních stupňů) až po maximum.
Prodávané jednofázové regulátory REV mají navíc nadproudovou a tepelnou ochranu, některé verze dálkové ovládání nebo doplňkové funkce, které pro základní ruční regulaci nejsou potřeba.
Napsal: 11 úno 2018, 14:54
od Achab
Pro pokus s jednoduchou regulací jde použít i běžný transformátor s jedním nebo více sekundáry. Na obrázku je příklad tří regulačních stupňů s trafem 230/2×24V. Stačí dimenzování na menší výkon, část se přenáší galvanicky.
Pro daný ventilátor 103W/0,7A a sekundáry 2×24V plus ztráty vychází kolem 40VA (2*24*0,7=33,6VA).
Při regulaci skluzem klesá točivý moment a rostou ztráty. Napětí pro minimální otáčky musí být zvoleno s rezervou tak, aby se motor nezastavil a neshořel. Rezerva musí být i pro mechanické odpory způsobené případným znečištěním apod. Značná část výkonu se i tak mění v teplo, hlavně při nižších otáčkách. Ale u ventilátoru to většinou lze připustit, protože se chladí vlastním chodem. Nejnižší otáčky by měly zajistit ještě dostačující chlazení. Závislost otáček na napětí není lineární, napětí pro jednotlivé stupně je vhodné zvolit zkusmo.
Napsal: 11 úno 2018, 17:38
od marat
Díky moc!
Na Bazoši jsem našel nějaké autotrafa, tak si s tím pohraji.
Napsal: 11 úno 2018, 18:30
od Achab
Ukázka s trafem 2×24V je jenom ilustrační pro pokus, odstupňování a hodnoty napětí nemusí být pro daný ventilátor vyhovující. Na dalším obrázku je autotrafo regulátoru TES, opět nemusí být optimální.