Stránka 1 z 1

Spékání magnetického snímače

Napsal: 22 úno 2018, 20:03
od TheITman
Ahoj, pouze rychlý dotaz pro zkušené.
Relé 48VDC spínané magnetickým snímačem (tzv. podkova - 60V 0,2A). 20 let to fungovalo, nyní spečený snímač - vyměněn za nový - opět po pár sepnutích (10-20) spečený - další snímač a výměna relé - beze změny zase spečený. Jak tomu zabránit? (Jedná se o kontakt typu NO (magnet ho drží sepnutý dokud neprojede clonka v tu chvíli kontakt odpadne po projetí clonky se znovu přitahuje. Celkem to spěchá. Díky za jakékoli rady :)

Napsal: 22 úno 2018, 20:08
od Neniu
Pokud se spékají kontakty, tak jsou buď přetížené a nebo velmi, ale opravdu velmi mizerné. A přetížené.

Chápu dobře, že relé má cívku na 48 V a ta je napájené z 60V zdroje?

Napsal: 22 úno 2018, 20:19
od frpr666
Dej mezi snímač a relé SSD relé.
Možná ti relátko časem zdegradovalo a má mezizávitový zkrat ?

Napsal: 22 úno 2018, 20:21
od TheITman
No, 20 let to fungovalo stejný snímač stejný výrobce, relé tam bylo velké schneider RP700 zkusil jsem tam dát i malý finder - žádná změna
Co se týče napájení tak je to zdroj 48AC s můstkem bez vyhlazení - je to originál konstrukce z roku 97. a začalo se to kašlat až nedávno. Dokonce jsem zkoušel dát do série rezistor 470R 5W opět bez výsledku.

Napsal: 22 úno 2018, 20:30
od TheITman
frpr666 píše:Dej mezi snímač a relé SSD relé.
Možná ti relátko časem zdegradovalo a má mezizávitový zkrat ?

Relé i snímač jsou nové

Napsal: 22 úno 2018, 22:42
od monterjirka
A není tam někde zapojena nějaká ochrana proti přepěťovým špičkám, u DC to může být jen dioda v závěrném směru, a neodkráčela do křemíkového nebe? Pak se spínání a především rozepínání zátěže projeví pořádnou jiskrou která podporuje takové opálení kontaktů, že se třeba i spečou

Napsal: 23 úno 2018, 09:54
od DELONG
TheITman píše:zdroj 48AC s můstkem bez vyhlazení


Ten mostík asi nebude OK . Jedna dioda poškodená :wink: .