Stránka 1 z 2
Licna pro uzemnění dvířek
Napsal: 20 bře 2018, 23:13
od kulikus
Kde sehnat licnu (něco jako oplet koaxu) pro uzemnění kovových dveří zarízení. Musí to snést 25A po 1 minutu a být ohebné (otvírání dveří několikrát denně).
Napsal: 20 bře 2018, 23:28
od dred
Napsal: 20 bře 2018, 23:37
od Dikobraz
Zdravím, pokud to bude dost dlouhé, tak bych dal ten plochý měděný pásek, kterým se ukostřuje motor v autě kolem silenbloků.
Napsal: 21 bře 2018, 00:51
od Celeron
Místní výrobce rozváděčů přizemňuje dvírka obyčejným žlutozeleným CYA 4-6 lankem. Na konci nalisovaný oka na M6. Na dvířkách a rámu jsou pro oka přibodovaný poměděný šrouby. Masky zemní stejným CYA jen na jednom konci je oko a na druhým fáston nástrk. Pokud budou ty dvířka hodně často otvíraný, chtělo by to místo CYA nějakou jemnou kartáčovinu, která má asi 5 x víc slabých vláken a vydrží násobně víc ohybů. V poslední době jsem ale žlutozelenou nikde neviděl, jen černou, hnědou, modrou a červenou. Většinou to má silikonovou izolaci.
Napsal: 21 bře 2018, 07:00
od vrky
Napsal: 21 bře 2018, 07:08
od kulikus
Je to laboratorní přístroj. Uvnitř je teplota až 120 stupňů a vhodné šrouby pro uchycení, tak tam chci lanko bez plastové izolace. Ten oplet na linku od dred se mi líbí, je z tenkých drátků, asi snese dost ohybů. Jen si říkám, jaký průřez ten oplet bude mít.
Norma říká, že to má snést proud 25A po 1 min a mít odpor do 0,1 ohmu.
Napsal: 21 bře 2018, 08:49
od Achab
Ten oplet je určený k navlečení na kabel, nebo svazek vodičů - stínění. Při pouze občasném otevírání a teplotě do 180°C by mohlo vyhovět i lanko se silikonovou izolací (SiA, SiF apod). Pásek je vhodný na převážně plošný ohyb.
Napsal: 21 bře 2018, 10:05
od termit256
Takove ploche spletene se pouzivaji jako kostrici privod k autobateriim. Taky jsem to kdysi shanel, melo to profil cca 3x20mm. Zkus popatrat timto smerem, ja uz nevim od koho jsem to bral.
Napsal: 21 bře 2018, 10:56
od Celeron
kulikus píše:Uvnitř je teplota až 120 stupňů a vhodné šrouby pro uchycení, tak tam chci lanko bez plastové izolace.
Tak si dojdi do modelářský prodejny a kup si lanko se silikon izolací co se dává na vývody LiPol baterek. Maj to od 0,3 do 6 mm průřez ale jen červenou a černou. Prodaj i 0,5m.
Napsal: 21 bře 2018, 11:19
od Achab
Spojení dveří vodičem nemusí být nezbytně nutné, pokud jsou bez elektrického vybavení, případně nejsou jiné důvody ochrany před možným výskytem nebezpečného napětí. Slušnější výrobci tam ovšem propojku dávají, většinou v případě plastových pantů.
Napsal: 21 bře 2018, 14:20
od Celeron
Ano, bezpečnostní propojka není potřeba pokud je za dveřma kovová nulovaná maska nebo maska izolační, obojí s IP30 a lepším a v dveřích není nic elektro. Ale provedení se tazatel nezmínil. Pak jsou ještě vyloženě technický věci jako svod náboje a pod. Jo a pokud je ve dveřích přístroj s dvojtou izolací nebo bezpečným napětím, tak se propojka taky nemusí dávat.
Nevím, co teď v nových normách. ale tohle platilo kolem roku 2003, kdy jsem dával něco na zkušebnu EZU do Tróji.
Napsal: 21 bře 2018, 14:37
od termit256
Napsal: 23 bře 2018, 03:35
od kulikus
Je tam také na plechových stěnách (ne ve dveřích) přichycené ploché topné těleso a vedle zapojená v sérii teplotní ochrana - rozpojí při 220 st.C.
Testuje se to dohromady jako celek nebo se ochrana přemostí a testuje se samotné topné těleso?
Napsal: 23 bře 2018, 09:26
od masar
kulikus píše:...Musí to snést 25A po 1 minutu a být ohebné (otvírání dveří několikrát denně).
Podstatné je převedení prostého ohybu na torzní, který má podstatně delší životnost.

Napsal: 23 bře 2018, 10:33
od Celeron
Jo, akorát že ty voka na levým obrázku maj směřovat dolů, aby tam nebylo v ohybu zlomový místo.