Nkoder IRC 102/1250 ZPA Košíře-vadná žárovička

Měřáky, automatizační technika, regulační technika

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
mi-ro
Příspěvky: 8747
Registrován: 08 úno 2005, 00:00
Bydliště: rovina u Kolína

Nkoder IRC 102/1250 ZPA Košíře-vadná žárovička

#1 Příspěvek od mi-ro »

Opravuji výše uvedený "inkrementální rotační snímač" snad ze ZPA Košíře. Na CNC foru jsem našel, že je uvnitř vadná žárovka. OK, je vadná ale nezkoušel někdo nahradit např LED? Ono demontáž snímače nic moc ale demontáž obráběcí frézy pro prasklou žárovku nic moc. A jak to vlastně funguje? je tam nějaká parabolka. Nějaký zrcátka? Jako u galvanoměru? Šla by tam vůbec LED, nevím.
..to bude jen ňákej odpůrek
Uživatelský avatar
mi-ro
Příspěvky: 8747
Registrován: 08 úno 2005, 00:00
Bydliště: rovina u Kolína

#2 Příspěvek od mi-ro »

Tak experimentování s bílými a červenými LED, bez úspěchu. Vzhledem k tomu, že byla použitá žárovka, čidla budou citlivá spíše v části IR spektra. Výkonovku IR ale nemám a tak jsem osadil cyklo žárovku 6,3V 0,3A a čidlo dává předepsaných 1250 pulzů na otáčku jako za mlada.
..to bude jen ňákej odpůrek
Uživatelský avatar
Yarda1
Příspěvky: 2748
Registrován: 11 úno 2009, 00:00

#3 Příspěvek od Yarda1 »

Nějaké zkušenosti by mohli mít tady:
http://www.iats.cz/iats/index.asp
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Uživatelský avatar
Standa33
Příspěvky: 298
Registrován: 07 lis 2009, 00:00

#4 Příspěvek od Standa33 »

Odpovědět

Zpět na „Měření, regulace a automatizace“