Stránka 1 z 2

Istič č.22-U-16A typ IJ náhrada

Napsal: 17 srp 2018, 09:22
od orlov
Zdravím,

panelákový byt, hliníkové rozvody, v skrinke je päť ističov č.22-U-16A typ IJ.
Jeden by som potreboval vymeniť. Vedel by mi niekto poradiť vhodnú náhradu. Ďakujem.

Napsal: 17 srp 2018, 11:18
od Zaky
Na jističe OEZ existují takovéto redukce.

Napsal: 17 srp 2018, 11:38
od Achab
Tyto redukce jsou na jističe IJV, používané v rozvodnicích PL. Na fotce je pravděpodobně rozvodnice RB nebo RBS. Pokud jde o starší provedení s modulovými jističi bez DIN lišty, je nutná úprava (nové typy mají jinou rozteč šroubů).
V případě jednoho kusu je jednodušší sehnat původní typ. Jinak vyhoví libovolný jistič s charakteristikou "B."

Napsal: 17 srp 2018, 12:33
od Zaky
Z fotky je houby poznat, ale odhaduji, že je to právě ta stará paneláková rozvodnice na bakelitové jističe, do níž už někdo narouboval ty bílé jističe. Záleží na požadavku na cenu a estetiku, pokud to má být k něčemu, tak bych vyměnil rozvodnici za novou s din lištou a dal do ní všechny jističe nové. Zase takový ranec to nestojí.

Napsal: 17 srp 2018, 12:42
od rnbw
V poslednych panelakoch sa uz v 90. rokoch montovali tieto istice, tiez som ich mal. A tiez mi jeden odisiel. Prepojil som vtedy ten okruh na vedlajsi istic. Aj som kupil nove istice, ale nechcelo sa mi v tom rypat - takze docasny stav trval par rokov a potom to pri rekonstrukcii kupelne cele vymenili (nove nepouzite istice som daroval).

Napsal: 17 srp 2018, 12:51
od samec
V tých starých veľkých skrinkách s bakelitovými ističmi bol na boku aj veľký zvonček s kovovým klobúčikom. Do nových sa nezmesti.

Napsal: 17 srp 2018, 12:58
od rnbw
Do novej sa da zvoncek na DIN listu.

Napsal: 17 srp 2018, 14:39
od Achab
U rozvodnic PL byly jističe IJV přišroubované přímo mezi lišty PEN (nebo N+PEN), které spojovaly celou konstrukci. Rozvodnice RB se dělaly s modulovými jističi Siemens už před rokem 1980. Zprvu na šrouby, později i na DIN lištu. Koncem 80-tých let se stávající typy rozvodnic upravovaly právě na novější jističe IJ-U. Takže se můžou vyskytovat
i s přidanou montážní deskou, nebo DIN lištou.
Současné rozvodnice s označením RB jsou od původního provedení naprosto odlišné.

Napsal: 17 srp 2018, 16:00
od ZVUK2000
samec píše:V tých starých veľkých skrinkách s bakelitovými ističmi bol na boku aj veľký zvonček s kovovým klobúčikom. Do nových sa nezmesti.

A na druhé straně svorkovnice pro rozhlas po drátě a další svorka.

Napsal: 17 srp 2018, 16:15
od samec
rnbw píše:Do novej sa da zvoncek na DIN listu.
Ale to už nemá ten charakteristický originálny zvuk Crrrrn, ale len nejaké Bzzz, Píp, Tidli-tudli, maximálne Ding-dong, ktoré znie umelo ako ťink-ťonk. :)

Napsal: 17 srp 2018, 16:17
od warp
Starší typ PL byl s IJV/ITV černýmí jističi - pro ně existuje od OEZ redukce jak pro 1 i 3 fázové (měnil se s ním původní ITV 20A za OEZ 3B20A na chalupě u hodin) a i nějaké mám. Tyto novější bílé IJ bohužel nemám, zatím jsem sundaval jen ty starší. Ale tady https://www.elektro-svestka.cz/hledani. ... C4%8D%20IJ bych to zkusil poptat.

Napsal: 17 srp 2018, 16:36
od Achab
Neexistuje starší nebo novější typ, vyráběly se pouze PL s jističi IJV (ITV), a RB s modulovými jističi Siemens.
PLS měly navíc blokovací stykač V16. S jističi IJ-U šlo pouze o nepříliš rozšířené úpravy stávajících typů.
U některých současných rozvodnic jde jenom o shodu prvních písmen označení.

Napsal: 17 srp 2018, 21:13
od Jenys
To warp: Švestka je drahej jako prase, ještě kdyby to mělo být na SK.
Chtělo by to vidět uvnitř, třeba už tam je DIN lišta, případně by se tam dalo kousek Dinky nacpat, třeba od kraje a jen prohodit jističe mezi sebou, aby pak nový byl na kraji.
Nejlepší by bylo jak už tu bylo psáno vyměnit je všechny za nové.

Napsal: 23 srp 2018, 17:24
od Achab
Výměna celé rozvodnice nemusí být zcela bez problémů. Záleží na typu vodičů, jejich uložení a dalších okolnostech. Kompletní výměnu je někdy lepší nechat do generální opravy, nebo jiných prací v bytě, kdy nevadí nepořádek při odstraňování případných komplikací.
U rozvodnic PL jsou vodiče často krátké, přizpůsobené lištám PEN (nebo N+PE) nízko u podkladu. Nové rozvodnice
mají můstky vysoko, nebo po stranách, kam stávající vodiče nedosáhnou. Svorkováním, nebo nutnými úpravami může vzniknout horší bastl, než v původním provedení. U hliníkových vodičů je navíc riziko ulomení. Při převrtávání montážních otvorů pro novou rozvodnici je nebezpečí poškození vodičů v omítce. Snadnější situace bývá u lištového rozvodu, kde je možné vodiče vyměnit k nejbližší krabici. Ovšem i zde můžou být některé obvody částečně v omítce, nebo betonu.

Napsal: 23 srp 2018, 18:18
od Jenys
orlou se k tomu už nějak nevyjadřuje, chtělo by to vidět, aspoň na fotce, takhle můžeme jen vést hypotézy co kdyby a jak podle stávajících norem. Situace může být nakonec mnohem jednodušší než se nám zdá. Chce to prostě vidět, co tam a jak má.