zapojení spotřebiče do světelného okruhu

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
jery
Příspěvky: 82
Registrován: 05 úno 2012, 00:00

zapojení spotřebiče do světelného okruhu

#1 Příspěvek od jery »

zdravím, v garsonce mám dva elektrické okruhy ,zásuvkový 10 A , dráty jsou 2,5 mm.druhý je světelný 10 A jistič ,dráty ted nevím.
venkovní jistič je bohužel 20 A.
rád bych na světelný okruh přidělal zásuvku, přímo od jističe a pouštěl na něm např myčku (dle měřáku by měla brát 8A) vadí to něčemu?
takto bych mohl spustit dva spotřebiče najednou ,na každém okruhu jeden.

taky mohu vyměnit zásuvkový jistič 10A za 16 ale 2 spotřebiče s celkovou spotřebou 16,5A to asi neutáhne,navíc běží lednice, notebook a telka.
Uživatelský avatar
patrikvarga
Příspěvky: 1311
Registrován: 24 dub 2007, 00:00

#2 Příspěvek od patrikvarga »

jery píše: dráty jsou 2,5 mm.

Al alebbo Cu?
Uživatelský avatar
jery
Příspěvky: 82
Registrován: 05 úno 2012, 00:00

#3 Příspěvek od jery »

měděný
Uživatelský avatar
sinclair
Příspěvky: 9841
Registrován: 02 úno 2005, 00:00
Bydliště: Luhačovice

#4 Příspěvek od sinclair »

2,5mm2 vedení je možné beze všeho jistit jističem 16A.
Problémem je ten jistič bytu na chodbě, který bývá 20 až 25A, k tomu ještě bývá vyhřátý celkovým odběrem bytu. Takže selektivita jištění nebude pak dostatečná a při případném přetížení daného okruhu vypadnou nejspíš oba.
Ten 16A samozřejmě po právu, ten 20A proto, že je už po 40 letech vyhřátý.
Dokud nezjistíš, čím je tažený ten světelný, na který chceš navěsit něco dalšího, tak jistič neměň.
Mohla by to být pouze 1,5 Cu, nebo rozteklá 2,5 Al a na tyhle průřezy je 16A jistič už moc.
Pro samostatně vkládané vodiče 1,5 do trubek, je max. dovolený proud vodičem sice 13A, ale jistič se dává vždy nejbližší nižší, tedy správně 10A.
Nejprve zjisti, čím je ten okruh natažený /u jističe může sice začínat jako silnější, ale po trase mohou být úseky zeslabené/ a pak se teprv pobavíme o tom, kolik by z daného okruhu šlo odebírat maximálně trvale, aniž by hrozilo poškození či časté výpadky jištění.
Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14779
Registrován: 11 říj 2005, 00:00

#5 Příspěvek od Crifodo »

Ten hlavní jistič 20A je jednofázový předpokládám?

k zásuvce na světelném okruhu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=69929

garsonky nebývaly navrhovány jako byt s velkou elektrifikací, ta myčka je tam už dost nad luxus.
Lednička mívá při rozběhu dost velký proud v řádu sekund, někdy to zatížený jistič už neudrží, pak by se dalo uvažovat o výměně char. B za C.
Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Příspěvky: 21244
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#6 Příspěvek od Hill »

Jde o soudobost, nebo, chceš-li, načasování: jestli současně s myčkou, která si bere tak velký proud jen v době, kdy ohřívá vodu, neběží jiný pažravý spotřebič, třeba friťák nebo elektrická trouba, pořád se do těch 16 A vejdeš. Podobně je to i s pračkou.
Spousta bytů má jednofázovou přípojku a jistič 1x20 A a přesto jim hlavní jistič nevypadne.
Mimoto jistič s charakteristikou vedení (B) nesmí vypadnout při přetížení o 13 % dříve, než za hodinu, nejpozději za hodinu musí vybavit při proudu vyšším, než 1,45 jmenovitého.
Tak dlouho plný odběr myčky netrvá, v pauzách, kdy jedou jen čerpadla, má odběr podstatně menší a tepelná spoušť jističe stihne vychladnout, takže můžeš počítat s celkovým odběrem 24 až 26 A, který ten jistič 20 A půlhodinu i déle udrží. A bez vyhřátí.
Neplaš se a klidně to zapoj ze zásuvkového okruhu, na kterém vyměniš jistič za šestnáctku. A zvykni si nepoužívat dva pažravé spotřebiče současně. Televize a nějaký ten počítač mezi ně nepočítám.
Rozběhový proud ledničky většinou nevadí, to jen v případě, že vypnou a zase zapnou elektřinu a máš to všechno zrovna zapnuté. Ten proudový náraz může vybavit zkratovou spoušť jističe. Ale přiznávám, že jsem to za 30 let zažil jen jednou.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Uživatelský avatar
xsc
Příspěvky: 8278
Registrován: 25 zář 2014, 00:00

#7 Příspěvek od xsc »

Lednička mi při náběhu sítě po výpadku nikdy velký problém nedělala. Ale už 2 PC zdroje jsou schopny ten 16A jistič shodit dost často. A jak přibývá pulzních zdrojů, situace se zhoršuje...
Uživatelský avatar
mi-ro
Příspěvky: 8748
Registrován: 08 úno 2005, 00:00
Bydliště: rovina u Kolína

#8 Příspěvek od mi-ro »

Ono záleží jaká je to lednice. Klasická kompresorová má opravdu při startu proudový pecky až 10 násobku. Moderní invertorové naopak plynule najíždějí do max 100W.
..to bude jen ňákej odpůrek
Uživatelský avatar
milous2
Příspěvky: 801
Registrován: 29 čer 2011, 00:00
Bydliště: u Kolína

#9 Příspěvek od milous2 »

Zdravím a omlouvám se že jsem sem vlezl.
Uživatel mi-ro,mě rozšířil obzor jeho větou,cituji: " Ono záleží jaká je to lednice. Klasická kompresorová má opravdu při startu proudový pecky až 10 násobku. Moderní invertorové naopak plynule najíždějí do max 100W. "

Neznal jsem tuto technologii a po zadání do Google názvu -invertorová lednice, jsem objevil tuto zajímavou diskusi,která by mohla i někoho zde zaujmout? Dovolím si vložit odkaz k nahlédnutí pro případné zájemce.Nebude litovat se seznámením problematiky zapojení takové lednice v (polo)ostrovním režimu, snad?
Omluva za OT.

http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2798
Uživatelský avatar
samec
Příspěvky: 6689
Registrován: 19 pro 2017, 00:00

#10 Příspěvek od samec »

jery píše:...rád bych na světelný okruh přidělal zásuvku, přímo od jističe...
Tak prečo nepridať samostatný istič?
Odpovědět

Zpět na „Poradna“