Nefunkční elektrický zámek u vchodových dveří
Napsal: 26 říj 2018, 13:50
od Discors
Ahojte,
řeším zrovna problém ve vchodě u rodičů občas nefunguje elektrický zámek na vchodových dveřích.
Je to ten typ poruchy který je jen "někdy"
Blbne to všem takže problém bude dole v zámku?
Neví někdo jak zjistit čím to je ?
Může být porucha u jednotlivce ? Že má někdo třeba urvaný domácí telefón a ten blbne když o něj zavadí a zkratuje to všem ?
Budu rád za každou indicií vedoucí k identifikaci problému.
díky
Napsal: 26 říj 2018, 14:19
od serviceman
Je zámek a zámek. Buďto starý, který se uvolní po dobu držení tlačítka a bzučí - dveře mají kouli, nebo novější elektrický samozamykací zámek, který uvolní kliku jenom krátkým stiskem tlačítka. Který máš na mysli?
Napsal: 26 říj 2018, 14:35
od keemo
Nase vchodove dvere maji madlo a servomotorkem zatahovany jazycek. privod do kridla dveri je pruzinovym krkem, pokud ma tento "patent" tak bych hledal zlomeny kabel...
Napsal: 26 říj 2018, 14:40
od patrikvarga
Zabudol si na :
Napsal: 26 říj 2018, 14:55
od keemo
jo, ale ten elektromagnet obvykle byva v pevnej casti dverneho ramu

Napsal: 26 říj 2018, 16:05
od patrikvarga
Sorry ,,keemo,,
Reagoval som na ,, serviceman ,,
Napsal: 26 říj 2018, 16:56
od keemo
neries, aspon vidime ze je milion elektronickych uzamykacich systemov

Napsal: 26 říj 2018, 20:26
od Cowley
A nejsou vstupni dvere dvoukridle?
Taky muze byt privod k zamku do kridla resen kontaktnimi
ploskami.
A tady byva vzdycky nejvetsi problem.
Napsal: 26 říj 2018, 22:17
od Celeron
Taky bývá problém, pokud je vedení k elektromagnetu zámku kabelem SYKFY xx * 2 * 0,5. Montážní fy ho rádi používají na domácí telefon a spol. Záleží kolik metrů kabelu a kolik párů se zapojí do vedení k zámku. Jeden pár má při dýlce cca 10 metrů tam a zpět odpor skoro 5 ohmů. Úbytek napětí na vedení je velkej a pak magnet zámku nemá sílu a nahodile nebo dle počasí blbne. Pokud jsou k dispozici volný páry, tak bych zapojil další paralelně.
Napsal: 27 říj 2018, 10:46
od weed_smoker
Nedávno jsem to znova řešil,jednalo se o ten starší typ s univerzálním napájením 8-12V AC/DC.Tlačítek bylo hodně,čokolád taky a rozvody byly z 50% dvoulinkou laněnou asi 2x0.5mm² a zbytek tvrdá telefoňácká trojlinka s lámavym 0.2 nebo kolik přibitá na zdi a zalepená pod rantlem lina.Ten zámek už dávali novej před tim,pak jsem měnil i trafo za silnější.Nakonec zůstala 1 čokoláda,novej zámek,nový trafo,původní tlačítka a kabeláž jsem nahradil 2x1.5mm² OFC reprokabelem a je klid.Spotřeboval jsem ho asi 20m a nedivim se,že jim to od 3 stolů nefungovalo s původníma kabelama(ty tlačítka nesměj z bezp.důvodů spínat primár(chtěl jsem je nahradit MOELLERama v krytu s IP65,natahat to CYKY 2Ax1.5,spojit v acidurkách v podhledu a ovládat primár,ale neprošlo to,že drahý a tak) a původní tlačítka maj limit 2A/48V podle výlisku.)U toho SYKFY bys potřeboval na 20m těch párů asi 6-8 pro 1 zámek starýho typu.
Napsal: 27 říj 2018, 22:36
od Discors
Ahoj,
Diky všem moc za rady jste super je tam zamek Befo 1211. A vedeni sykfy 0.5... To s tim odporem me vubec nenapadlo. Když jsem meril napeti na zamku tak jsem ale nenameril nic.. Vymeil jsem zamek za Fab 1211 a uvidime jestli to nepretane tak vyměnim i privod.
Diky
Napsal: 28 říj 2018, 06:03
od Cowley
A dvere jsou jednokridle se zamkem v zarubni a nebo jsou dvoukridle se zamkem v polofixnim kridle?
A pokud jsou dvoukridle, jak je resen privod do polofixniho kridla?
A co se tyka poctu najemniku, nebo alespon pocet podlazi, abychom si mohli udelat predstavu o delce vedeni od pristroju ke dverim.
A pod jakym systemem domofonu nebo alespon na jakem typu zdroje (napajeni pro zamek) to cele pracuje?
Aby to z tebe clovek tahal heverem
Zamky BeFo 1211 a Fab 1211 jsou konstrukcne stejne.
Napsal: 28 říj 2018, 08:49
od Celeron
Neřeš to, problém je určitě málo párů toho Sykfy. Já jsem několikrát použil pro kecafón, vidafón a zámek JYTY 14x1 a na vzdálenost cca 50 m bylo 2x1mm2 (paralelně) už skoro na hraně kdy zámek chodil ještě spolehlivě. Trafo a zámek už typ nevzpomenu, je to skoro 20 let. Něco Stropkov, něco cizina co prodával hradeckej Kelcom, tehdá zcela běžný věci na trhu.
Napsal: 28 říj 2018, 11:09
od Achab
U střídavých zámků Tesla Stropkov 4FN 877 01 (8V/800mA) se vyžaduje odpor vedení do 4Ω. V případě vyššího odporu je možné použít spínací modul (relé) 4FK 176 66. Přes telefony pak jde pouze ovládání a délka vedení pro napájení zámku je redukovaná na jeho vzdálenost od zdroje.
Pro BeFo 1211 je udávaný proud 300mA/AC a 600mA/DC, maximální odpor vedení neuveden. V případě potřeby je možnost použít podobný pomocný spínač, jako výše uvedený 4FK Stropkov. Další alternativa (pouze pokud je v konkrétním případě možná) je změna napájení z DC na AC - snížení odběru, tím i úbytku napětí.