Zapuštěná rozvodnice- nějaké dotazy

Napsal: 20 lis 2018, 11:59
od Michal22
Potřebuji udělat podružný rozvaděč.
Koupil jsem rozvodnici ze SEZu, viz obrázek.
Ale nejsem si jistý, jak ji připevnit do otvoru- abych ji jen zasádroval, na to má moc hladké vnější stěny, bez nějakých aretačních výstupků. Pěnou by se asi neměla rozvodnice "lepit" do otvoru, ne?
A šroubky, kterýmy bych to chytl přes zadní stěny do cihel, to by asi revizák taky neviděl rád, ne?
Říkal jsem si, že bych prolomil boční otvory (které nebudou použity pro kabely) a zasádroval to tak, aby se mi trocha sádry protlačila i dovnitř rozvodnice. Bylo by to OK?

A dotaz druhý- přívod i vývody budou pouze v horní části. Ale potřeboval bych nějaké dráty (6 mm²) dostat i ze spodní části rozvodnice směrem nahoru- mám je natáhnout pod DIN lištou, která je v rozvodnici zašroubovaná? Nebo mám vynechat mezi jističi mezeru a jít s dráty v ní? Nebo to ocházet z boku, mimo jističe?

Díky za přínosné podněty.

Napsal: 20 lis 2018, 13:20
od Hill
A co by jako mělo revizákovi vadit na čtyřech natloukacích hmoždinkách, když už tam ve dnu jsou předlisované kroužky?
Zrovna tak bys to mohl zajistit do boků.
Vždyť tam stejně musíš někudy zatáhnout kabely, tak tam těch děr bude dostatek. A všechny zapěněné nebo zasádrované.

Napsal: 20 lis 2018, 15:01
od Michal22
On je největší problém, že ač je to v 15cm zdi, tak vzhledem ke stáří budovy mám už strach tam víc klepat- když jsem sekal díru na tento rozvaděč, podařilo se mi projet krz zeď. Ač jsem to dělal ručně, žádné kango. Malta je už natolik strávená, že vůbec nedrží na cihlách :?
Proto mám i trochu strach tam něco vrtat.
Ale díky za informace, nějak se s tím zkusím poprat.

Napsal: 20 lis 2018, 15:53
od dudo02
Ten rozvádzač zasadruj.Nie je potreba nič vylamovať - bude to držať aj bez toho. V prílohe foto ako to riešim ja.

Napsal: 20 lis 2018, 17:34
od ZVUK2000
Pěkná práce, jen doufat že centrální Fíčko nebude často vybavovat :D

Napsal: 20 lis 2018, 17:41
od ZVUK2000
A některým rejpavým RT může vadit že Fíčko nemá shodný odvod/přívod, vrch/spodek jako jističe. Ale tady to jde krásně vidět. Takže OK.

Napsal: 20 lis 2018, 18:38
od monterjirka
Naprosto normální řešení dát přívod na chránič zdola, nahoře propojit s jističi a vývody z jističů dole. Co by na tom mělo revizákovi vadit...

K prvnímu příspěvku - použití "pěny" je naprosto normální,je to jedna z možností jak to udělat.
Ale ne každý použije mozek... A když se tam narve moc pěny a nepoužijí se nějaké příčky, stěny se trochu prohnout a je to upruz dostávat tam dekl

Napsal: 20 lis 2018, 18:44
od ZVUK2000
Jen říkám co některému RT může vadit. U větších složitějších rozvaděčů to dává smysl. Tady je to z pohledu normálního RT úplné v pohodě.

Napsal: 20 lis 2018, 21:03
od Crifodo
Pro pozdější hledání problémů je užitečné při drátování očíslovat příslušnost N a PE k L v kabelech.

Napsal: 21 lis 2018, 05:58
od dudo02
Ističu č.1 zľava pripadá PE a N č.1 na príslušných svorkách - tiež zľava. Atď...