Stránka 1 z 1
Dalkove ovladany 4kW elektromotor
Napsal: 02 kvě 2019, 14:31
od aschrofel
Ahoj vsem,
mam truhlarskou dilnu a potrebuji zapojit ventilator odsavani. Tvori jej 4 kW trifazovy motor, ktery byl doposud zapojen na vackovy prepinac Y-D. Protoze je dilna velka a pracuji s ruznymi stroji, potreboval bych zapojit motor takovym zpusobem, abych jej mohl ovladat dalkove. Muzu poprosit zkusenejsi o radu zapojeni a potrebne komponenty? Idealne bych chtel mit vypinac nekde u stroje a vse zapojene do zasuvky.
Diky za nazory a napady!
Napsal: 02 kvě 2019, 17:41
od jezevec
Jelikož jsi truhlář, doporučoval bych ti oslovit nějakého elektrikáře. Ten ti všechno dodá a zapojí tak, aby to bylo bezpečné a taky abys třeba nevyhořel.
Napsal: 02 kvě 2019, 18:48
od BOBOBO
Zadej si do hledat hvězda troiúhelník , jinak i zde :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... EDk#618306
Napsal: 02 kvě 2019, 19:27
od vrky
Souhlasím, pokud nejsi zdatný v elektrice někoho poptej. Napiš lokalitu kde bydlíš, třeba kraj nebo okres. Máš to soukromě nebo na živnost? Nepotřebuješ k tomu větráku a k dílně revizi?
Napsal: 02 kvě 2019, 20:43
od samec
Zase si niekto poriadne neprečítal príspevok a už komentuje.
Bude treba časové relé napríklad toto
https://www.gme.cz/casove-rele-multifunkcni-600xu
a tri trojfázové stýkače. K tomu nejaká tepelná ochrana, skrinka, ističe... Pripadne ešte jedno obyčajné relé pre ovládanie tlačidlami, aby sa dal ventilátor vypnúť od hociktorého stroja.
Tu je zapojenie stýkačov
http://archiv.eatonelektrotechnika.cz/priruckazapojeni/motor040.html
Napsal: 03 kvě 2019, 00:27
od workhard
Kdo si to pořádně přečetl, ví, že truhlárna s mnoha stroji bude zajisté právnická osoba, takže se použije certifikovaný rozvaděč a na ovládací kabeláž bude patřičná revize.
Napsal: 03 kvě 2019, 08:50
od petrfilipi
Nemyslím si, že Tebou doporučené relé je vhodné (a zmiňované) na stránkách Eatonu. Mají tam použito speciální relé pro přepínání Y/D, kdy je mezi přepnutím Y a D časová prodleva 50ms, aby se nepotkaly kontakty stykačů. I když jsou jejich cívky navzájem blokovány tak to nezaručuje, že jsou jejich výkonové kontakty rozepnuty.
PF
Napsal: 04 kvě 2019, 18:07
od palmalsport
Standart je takový, že se po spuštění jakéhokoliv stroje, spustí i odtahový ventilátor odsávání.
Je jedno, zda je rozběh toho ventilátoru D-Y. Je lepší, koupit hotovou stykačovou kombinaci D-Y, než to bastlit.
Apropo, u motoru 4kW, je rozběh D-Y, dle mého názoru zbytečný. Tazatel ale neuvedl popis stávajícího stavu, takže v tomto případě radit na dálku, je jak věštění z křišťálové koule.
Prostě to lze.

Napsal: 04 kvě 2019, 18:25
od kevin_mitnick
Toho elektrikare mu radili na vice serverech protoze pochopitelne kristalovou kouli nevlastni asi nikdo z nas. Ale zjevne to neni odpoved kterou chce slyset...
Napsal: 05 kvě 2019, 21:01
od weed_smoker
Truhlárna může od závady v elektrice nejen chytnout,ale prachy z jehličnatýho dříví uměj i křápnout,pokud jsou rozvířený a v uzavřenym prostoru,možná dokonce snáz než prachy obilný.
Takže potřebuješ skříň rozvaděče s certifikací do výbušnýho prostředí,GSM bránu a obvod rozběhu O/Y/D s možností nouzovýho vypnutí (4 stykače a časovač 10s).Z rozvaděče povede protipožárním kabelem(CXKH apod.) 7x2.5 k motoru odsávání a CXKH 5x4 od přívodu.Anténka se může vytáhnout z rozvaděče tím slabym koaxem,ta nic nezapálí.Celkem bych to odhadoval do 50 000,víc snad ne.Nejdražší bude ta skříň.
Napsal: 06 kvě 2019, 15:07
od aschrofel
Ahoj vsem, prevelice dekuji za odpovedi a doplnuji:
Truhlarna je soukroma hobby, ale trochu se to zvrhlo. Urcite to neni prostredi, ktere muze nejak zasadne vybuchovat (nejsem truhlar, ale chemik, takze v tomhle zase trochu neco vim). Bezprasne prostredi vytvari prave ten odtah do ventilatoru a filtru, ktery je dobre postaveny a hlavne uzemneny. Je to bezna praxe a nevim nic o dilnach, ktere by byly chranene nejak jinak, nez proti prachu.
O vikendu budu doma a vyfotim radeji detaily, stitek motoru a stavajici skrin - elektrika je nove udelana vcetne svetel a zasuvek.
Vubec nemam nic proti tomu, aby to udelal profik, naopak! Budu rad. Jsem z Prahy-vychod (Skvorec). Jenom potrebuji optimalizovat naklady tak, aby to davalo smyl. Rozumej - pokud jezdim po Nemecku a shanim co nejlevneji ventilator, roury, filtry a dalsi, nechci jen tak vyhodit desitky tisic do vzduchu. Radeji se poradim a nasmeruji je nekomu za dobrou praci.
Diky!
Napsal: 07 kvě 2019, 19:52
od Achab
palmalsport píše:Standart je takový, že se po spuštění jakéhokoliv stroje, spustí i odtahový ventilátor odsávání.
Toto lze zajistit i pomocí proudového relé v rozvaděči, pak odpadne instalace dodatečných kabelů a nežádoucí zásahy do stávajícího elektrického zařízení strojů. Po spuštění stroje relé zaznamená odběr a sepne rozběh Y/D, po zániku odběru vypne. Přitom lze zachovat i ruční ovládání z požadovaného místa. Proudové relé může být na vývodu pro každý jednotlivý stroj, nebo při splnění příslušných technických podmínek i jedno společné pro skupinu strojů. Konkrétní možnosti posoudí elektrikář na místě.
Napsal: 07 kvě 2019, 22:46
od palmalsport
Tak todle, neposoudí elektrikář.

Napsal: 08 kvě 2019, 19:50
od Achab
Schopný elektrikář podle místní situace navrhne vhodné řešení a posoudí rozsah nutných úprav. Pouze není oprávněn stanovit vnější vlivy a vypracovat projekt. Ale tyto požadavky zřejmě tazatel stejně nehodlá splnit...