Kotel Protherm RAY 18 KE / 14 EU.

Sháníte nebo nabízíte nějaký návod, schéma, manuál, katalogový list (datasheet) ?

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
kbulda
Příspěvky: 1599
Registrován: 23 říj 2007, 00:00
Bydliště: u Mělníku

Kotel Protherm RAY 18 KE / 14 EU.

#1 Příspěvek od kbulda »

Víte někdo jak se dostat do servisního menu elektrokotle Protherm RAY 18 KE /14 EU?
V návodu k instalaci a obsluze to není a na netu to nemohu nikde najít.
Potřebuji nastavit nižší výkon kvůli hodnotě předřazeného jističe.
Manuál
https://www.protherm.cz/files/downloads ... 725012.pdf
Přílohy
Protherm RAY 18 KE - 14 EU.jpg
Protherm RAY 18 KE - 14 EU.jpg
Uživatelský avatar
kbulda
Příspěvky: 1599
Registrován: 23 říj 2007, 00:00
Bydliště: u Mělníku

#2 Příspěvek od kbulda »

elektrokotel
Přílohy
Protherm RAY 18 KE .png
kotel
kotel
Uživatelský avatar
ferdislav
Příspěvky: 1607
Registrován: 15 srp 2011, 00:00
Bydliště: Mostecko

#3 Příspěvek od ferdislav »

myslíš že se nějak omezí proud do topných tyčí tím zásahem, nebo jak to má fungovat?
Uživatelský avatar
kbulda
Příspěvky: 1599
Registrován: 23 říj 2007, 00:00
Bydliště: u Mělníku

#4 Příspěvek od kbulda »

Jsou tam 3 topné tělesa po 3 topných tyčích. Jedna tyč má tedy příkon 2 kW.
V manuálu píšou , že příkon je regulovatelný v řade 2 - 4 - 6 - 8 - 12 - 14 - 16 - 18 kW. Je tam 9 relátek , každé pro jednu tyč.
Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 6547
Registrován: 11 říj 2008, 00:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#5 Příspěvek od tomasjedno »

Pokud to nejde nastavit v menu, tak bych jednu topnou patronu odpojil. Nejsou ta relátka v paticích?
Uživatelský avatar
kbulda
Příspěvky: 1599
Registrován: 23 říj 2007, 00:00
Bydliště: u Mělníku

#6 Příspěvek od kbulda »

Potřebuju nastavit i jiné parametry, třeba dobu doběhu čerpadla.
Uživatelský avatar
Milan_F
Příspěvky: 1811
Registrován: 03 říj 2005, 00:00
Bydliště: nedaleko Humpolce

#7 Příspěvek od Milan_F »

kbulda píše:... na netu to nemohu nikde najít...

Blbě hledáš. Hnedle pátý odkaz vede na uložto.

Sice rumunsky.... Vstup do servis menu od strany 29.
https://uloz.to/file/Nu2wgxPxU8I6/proth ... ervice-pdf
Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 6547
Registrován: 11 říj 2008, 00:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#8 Příspěvek od tomasjedno »

Uživatelský avatar
Milan_F
Příspěvky: 1811
Registrován: 03 říj 2005, 00:00
Bydliště: nedaleko Humpolce

#9 Příspěvek od Milan_F »

Ale za 8,99 USD.
Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 6547
Registrován: 11 říj 2008, 00:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#10 Příspěvek od tomasjedno »

No to je fakt škandál...
Uživatelský avatar
kbulda
Příspěvky: 1599
Registrován: 23 říj 2007, 00:00
Bydliště: u Mělníku

#11 Příspěvek od kbulda »

Oba ty manuály jsou na kotel typu RAY 13, Já mám ale novější typ RAY 14.
Ten má jiný typ ovládacího panelu a displeje.
Ten vámi odkazovaný manuál mám v češtině , ten to není.
Proto mi tyto návody nepomohly. Hledám dál.
Uživatelský avatar
jirkati
Příspěvky: 1523
Registrován: 21 kvě 2008, 00:00
Bydliště: near Liberec (JO70MT)

#12 Příspěvek od jirkati »

Nebylo by rychlejší nebo snadnější zavolat servisáka? Určitě má ten kotel předepsané nějaké servisní intervaly kvůli záruce. Tak se jeden interval prostě zkrátí.
Uživatelský avatar
kbulda
Příspěvky: 1599
Registrován: 23 říj 2007, 00:00
Bydliště: u Mělníku

#13 Příspěvek od kbulda »

Nebylo. Nejbližší servisák ( 1 km ) za toto účtuje 2000,- Kč
Akceptoval bych za tuto práci 500,- Kč , ale toto ne.
Nakonec jsem na to přišel a naprogramoval za 5 minut.
Kotel už topí na nastavených 6 kW.
Zde je návod, který jsem vytvořil.
Přílohy
Protherm RAY 18 KE nastavení programu....png
Protherm RAY 18 KE  nastavení programu....png
Odpovědět