Stránka 1 z 1
Auto - zdroj napětí pro oběhové čerpadlo plynového topení?
Napsal: 08 říj 2019, 17:25
od Yarda1
Kdysi jsem narazil na problém, jak zajistit, aby plynový kotel topil při dlouhodobém výpadku elektřiny. Jen teoreticky, zatím se nám to nestalo a doufám že ani nestane, tak nechci, aby to stálo moc peněz a třeba se to nikdy nepoužilo. Napadlo mne pořídit měnič 12Vss/230V,50Hz do auta a kotel napájet z toho.
Už jsem se pokoušel o tom diskutovat na jiné poradně, ale bez většího ohlasu.
Nemáte s něčím podobným někdo praktickou zkušenost?
https://kutilska.poradna.net/questions/ ... eho-topeni
Napsal: 08 říj 2019, 18:17
od dred
Pokiaľ by sa jednalo o staršiu atmosferickú pec s večným plamienkom, tak tam by problém nebol, ale súčasné - kondenzačné a rôzne turbokotle majú problém aj so špatne zapojenou zásuvkou - prehodený L a N vodič. A bez čistého sínusu to asi nebude fungovať...
Napsal: 08 říj 2019, 18:54
od petrfilipi
Mrkni sem:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ight=modul
Sice jsem se ještě k realizaci nedostal, ale je možné koupit cely osazeny modul z PRC.
PF
Napsal: 08 říj 2019, 19:09
od samec
Aj záložný zdroj z počítača sa dá použiť. 650W UPS v pohode potiahne tri obehové čerpadlá a komínový ventilátor na splyňovacom kotli
Napsal: 08 říj 2019, 19:21
od rnbw
Problem s L a N maju len niektore kotly. Tam existuje riesenie:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 662.0.html
Na modifikovany sinus by to chcelo vyskusat.
P.S. Mohol by niekto vyrabat plynovy kotol s generatorom (termoelektrickym?) a bateriou. Bateria by zabezpecovala start, nasledne by ju dobijal generator a tiez pohanal cerpadlo.
Napsal: 08 říj 2019, 19:48
od samec
Prečo nie rovno motor z auta? Keď môže ísť na LPG, tak prečo nie na zemný plyn?
Napsal: 08 říj 2019, 19:54
od Artaban001
Nepíšeš nic o typu kotle. Když tady budu chtít, můžu sem dát obyčejný měnič na 230V/150W, topení přepnout na "samotíž" a jediný, co tu bude spotřebovávat proud je elektromagnetický ventil plynu. když budu hodně velký hovado, šoupnu na ten ventil hodně silný magnet a kotel bude topit i bez elektřiny - i bez termostatu, takže vyvře voda, nebo zhasne pilotní plamínek.
Bohužel běžná oběhovka mi nechcela fungovat na "obdélník s mezerou", takže je nejspíš potřeba použít sinusový měnič, nebo elektronický čerpadlo (čerpadla)
Napsal: 09 říj 2019, 13:34
od BOBOBO
Stejně již jiné , než elektronické nekoupí ...
Napsal: 01 lis 2019, 20:03
od kevin_mitnick
A co takhle elektrocentrala na LPG (treba Heron) nastavena na zemni plyn??
Napsal: 01 lis 2019, 21:19
od p32
Dobrej nápad. Má tady APC BACK-UPS 650. Tak to bych mohl dát k 20 let starému plynovému kotli (MORA) jako zálohu síťového napětí, že? Při výpadku elektŕinu bude asi lepší tma a teplo než tma a ještě zima.

Napsal: 02 lis 2019, 00:01
od Celeron
Kámoš má u splynováku na dřevo Atmos oběhový čerpadlo Grunfos s displejem a jak kotel, tak Grunfos na nejlevnější FSP UPS-ku bez problému makaj. Nikdy jsem ale nezkoumal, co z tý FSP leze. V tom Atmosu je na tahovým větráku obyčejnej 230V motor s kondíkem.