Fm relé, blokování Akumulaček
Napsal: 16 lis 2019, 11:15
od gastro
Po rekonstrukci se zjistilo že není ve vnitřním rozvaděči (nebo se nenašel)nulák od Fm relé pro ovládání stykačů kamen a je zapojeno trvale přez nulu.Tahat nový vodič je dost na prd a daleko chci se zeptat nejde dát Jiné Fm do podružného rozvaděče aby spínalo stykače a jak zajistit aby spínalo stejně jako relé v hodinách,jestli fungují na stejné frekvenci nebo má každé jinou a nějak se to nastavuje.Myní běží patere kamna 24h což je slíkačka

Napsal: 16 lis 2019, 11:30
od ZVUK2000
Tím Fm rele myslíš patrně HDO. Časy spinání udává distributor. Nezbývá než natáhnout nový N. Nebo zjistit časy sepnuti a dát na DIN lištu týdenní spínací hodiny.
Napsal: 16 lis 2019, 11:43
od Achab
Podružné relé musí být nastaveno na správnou ovládací frekvenci a příslušný povel nebo jeho kód, vyznačený na relé HDO u měření. Například povel A1B6(D)P1, odpovídající kód P64, nebo kód povelu 181. Ovládací frekvence je podle oblasti, v Chrudimi pravděpodobně 216,66Hz.
Napsal: 16 lis 2019, 12:08
od petrfilipi
Prodává se HDO přijímač buď do zásuvky nebo na DIN lištu, umístěny může být kdekoli v bytě, ale cena je cca 2.000 Kč:
Odkaz zde
Nebo se prodávají stare originální HDO přijímače, cena cca 500Kc, ale ty jsou dost velké.
Nebo kdysi vyšel návod na 22kHz ovládání z HDO.
PF
Napsal: 16 lis 2019, 13:29
od Achab
Podle připojovacích podmínek ČEZu je v elektroměrovém rozvaděči možné instalovat vysílač stavu kontaktů HDO. O jiném bezdrátovém řešení není zmínka. Možnost použití podružného HDO by musela být projednaná s distributorem. Ale pokud vím, tak jiné řešení než vysílač stavu obvykle nejsou ochotní akceptovat.
Napsal: 16 lis 2019, 16:54
od tal
A kde tedy končí ten ovládací N od HDO není část elektroměrového rozvaděče podružná neblombovaná.
Napsal: 16 lis 2019, 17:39
od Achab
V první řadě je potřeba zjistit, jestli ovládací vodič vůbec vychází z ER. Pokud ano, může být přerušený, nebo ho někdo omylem zrušil (ucvakl, zazdil, zapojil jinam).
U starších instalací se může vyskytnout i dvousazba bez blokování (přepíná se pouze tarif), ale je to spíš výjimka. Většinou to vzniklo tak, že známý montér pověsil dvousazbový elektroměr s tím, že chybějící kabel pro blokování, nebo samostatný přívod pro bojler se "někdy" dodatečně natáhne. Pak se bojler připojil někde do zásuvky a už to tak zůstalo.
Napsal: 17 lis 2019, 08:11
od petrfilipi
Achab píše:Podle připojovacích podmínek ČEZu je v elektroměrovém rozvaděči možné instalovat vysílač stavu kontaktů HDO. O jiném bezdrátovém řešení není zmínka. Možnost použití podružného HDO by musela být projednaná s distributorem. Ale pokud vím, tak jiné řešení než vysílač stavu obvykle nejsou ochotní akceptovat.
Já myslím, že když použiješ podružný HDO přijímač někde za ER, tak o tom ČEZ ani nemusí vědět. Resp. když mu to neřekneš, tak to vědět nebude. Sonepar prodává HDO přijímač FMX300 asi za 1000 Kč s DPH.
PF
Napsal: 17 lis 2019, 08:37
od Achab
Jistě, ale nebude to schválené řešení. Kdyby došlo k nějakému sporu při kontrole měření, pro distributora takové blokování oficiálně neexistuje. Platí stav, uvedený v revizní zprávě před připojením odběru.
Napsal: 17 lis 2019, 13:25
od Celeron
No nevím jak se tvý tvrzení shoduje s
s tímhle. V návodu je napsáno, že má uživatel oslovit svého distributora a ten mu sdělí kód na kterej reaguje jeho HDO v RE, který si pak nastavíš na tý zásuvce. Minimálně 4 x jsem to s Čezem řešil a nikdy nebyl problém.
Napsal: 17 lis 2019, 14:31
od Achab
Schválili to jako plnohodnotnou náhradu standardního blokování pomocí měřící soupravy, nebo šlo jenom o doplňující blokování pro jeden spotřebič? Blokování ve smyslu připojovacích podmínek se týká pevně připojených spotřebičů. Zásuvka HDO umožňuje blokování snadno vyřadit, což je z hlediska distributora nežádoucí.
Přijatelný je bezdrátový vysílač stavu, podružné HDO, případně ovládání přímo po síti NN, například
MINI HDO.
Napsal: 17 lis 2019, 15:59
od petrfilipi
Teď mě ještě napadlo - je vůbec propojen HDO přijímač s elektroměrem? Dochází na elektroměru ke změně sazby? Protože pokud ne, tak je podružný HDO přijímač k ničemu, když se nepřepne měření.
A jak je to vlastně oficiálně? Má přípojné místo sazbu s VT a NT? Nehledáš modrý vodič, který tam nikdy nebyl?
PF
Napsal: 17 lis 2019, 16:23
od Artaban001
Myslím si, že když si kamkoliv (samozřejmě za elektroměr) dáš svůj vlastní HDO přijímač, tak je jim to celkem putna. Směrodatnej je pro ně ten jejich pod plombou, co přepíná počitadla v elektroměru. Podstatný je, aby instalace toho tvýho podružnýho byla v pořádku (prošlo to případnou revizí, kdyby náhodou). Mám pocit, že kdysi jsem slyšel o pračce vybavené dekodérem HDO a možností její "aktivace"při nahození snížené sazby. Pokud tedy použiješ svůj dekodér na svou potřebu (předpokládám, že si jej umíš nastavit na svůj kód) a bude fyzicky poblíž elektroměru, nalep si na něj cedulku "majetek odběratele", nebo něco podobnýho a máš klid.
Napsal: 17 lis 2019, 16:50
od palmalsport
TO : gastro
Jedna z možností, jak to celé upravit, spořívá v tom, že si u svého dodavatele elektřiny, zjistíš časy spínání VT a NT. Na základě těchto údajů, si do podružného rozvaděče osadíš spínací hodiny, ve velikosti 1 modulu, nastavíš jednotlivé časy, a ovládání stykačů AKU kamen máš hotové.

Napsal: 17 lis 2019, 16:58
od Achab
@
palmalsport: distributor může spínací časy operativně měnit, takže spínací hodiny nejsou vyhovující.
Artaban001 píše:Myslím si, že když si kamkoliv (samozřejmě za elektroměr) dáš svůj vlastní HDO přijímač, tak je jim to celkem putna.
Podružné blokování, které si odběratel dá k libovolnému spotřebiči třeba z důvodu levnějšího provozu na NT distributora nezajímá. Blokování pevně připojených spotřebičů, na které byla povolena příslušná sazba, musí být v souladu s připojovacími podmínkami. Tyto spotřebiče se využívají k regulaci sítě, proto je nutné doložit revizní zprávou, že blokování je provedeno podle příslušných požadavků. Nestandardní řešení je nutné s distributorem předem projednat.