Stránka 1 z 2

Vadný vypínač nebo něco horšího?

Napsal: 27 kvě 2020, 01:03
od kolovratek7
Ahojte,
na lince máme řadu zásuvek s vypínačem a jak si přítelkyně dělala smoothie, tak zásuvky přestaly fungovat. 2x normálně sepnula stroj a potřetí už sepnout nešlo.
Po demontáži je patrné, že vypínač nebyl z nějakého důvodu v pořádku.
Nakonec se mi povedlo kabel z něho vytáhnout a je nějaký zaoxidovaný a i trošku smrštěný plast na něm, vzhledem k nějakému zkratu.
Jelikož délkově je na tom akorát, tak tak, že se to tam zapojí, tak jsem se chtěl zeptat, když se třeba ještě očistí, zda tam může zůstat nebo je třeba odstřihnout nějakou část nebo vyměnit nějakou celou větší část nebo je problém většího rázu? Je to celé pod linkou, tak by se musela celá demontovat, proto tento skromný dotaz.
Pak bych se chtěl zeptat, jak mohlo k tomu dojít, zda byla chyba ve vypínači nebo to je většího rázu. Doteď s tím nebyl problém. Posílám foto problému.
A díky moc všem za radu.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Napsal: 27 kvě 2020, 01:13
od workhard
Pocínovaná licna ve wagovce, paráda... Očistí to, kup si vypínač se šroubkama a udělej na tom očko.

Napsal: 27 kvě 2020, 04:41
od ZVUK2000
Pocínovaný drát tam nepatří.

Napsal: 27 kvě 2020, 06:17
od Cowley
10AX :)
Hlavně tímto vypínačem ovládat celou lištu zásuvek je taky nesmysl.

To je jak napojený ustřižený "prodlužovák", ne ?

Napsal: 27 kvě 2020, 06:46
od Crifodo
Hlavně je nesmysl s dnešními příkony kuchyňských spotřebičů pověsit všechny zásuvky na jednofázový přívod.
Proč je tam vůbec nutno zásuvky ovládat vypínačem?
obávám se, že materiál kontaktů vypínače jen předstírá, že je trvale pružný a že by v civilizovaných dobách atestem zkušebny neprošel ani potmě.

Napsal: 27 kvě 2020, 06:49
od Cowley
OT: Kolovrátku7, honem se také vrať do svého vlákna o LED liště :)

Napsal: 27 kvě 2020, 07:24
od Hill
ZVUK2000 píše:Pocínovaný drát tam nepatří.

Pocínovat drát je vcelku zbytečné, ale pocínovaná lícna je potenciální zdroj budoucích potíží i pod šroubkem.
Tohle nemohl dělat elektrikář, který ví, jak se to dělá, ale někdo, kdo si myslí, že "to je takhle dobrý, funguje to".

Napsal: 27 kvě 2020, 09:00
od Nakadah
Na konec té licny má přijít lisovací dutinka :roll: v nouzi aspoň udělat očko, když už nejsou kleště na dutinky.

Napsal: 27 kvě 2020, 09:05
od BOBOBO
No a když je to krátký tak by jsi mohl připájet tak 2,5cm 1,5ky drátu .

Napsal: 27 kvě 2020, 09:34
od Cowley
BOBOBO: ne ne :)

Napsal: 27 kvě 2020, 09:38
od dlbm
Navíc, vypínač na 10A nemá co dělat v obvodu jistenem 16A jisticem!
Buď demontovat, nebo použít 16A vypínač!
Jinak se stane to samé a případně můžeš i vyhořet!

Napsal: 27 kvě 2020, 11:18
od rnbw
Robil to cele nejaky expert - nechapem zmysel toho vypinaca, navyse umiestneneho v rohu. Umiestnenie zasuviek na uroven pracovnej dosky je tiez "super" napad.

Napsal: 27 kvě 2020, 11:22
od ZVUK2000
Navíc zásuvky jsou otočené o 90°

Napsal: 27 kvě 2020, 12:17
od eM
Tak zasuvky jsou otoceny o 90 protoze je pod nimi deska, takhle je snazsi tam davat uhlovou snuru. Ale co ten vypinac? Nejak tu nepadlo, jestli opravdu ovlada ty zasuvky, jak kazdy predpoklada, nebo treba neco uplne jineho, napr. nejake svetlo? Kazdopadne na zasuvky je zalostne poddimenzovany, cele je to takove lacine udelane, spis na oko. Minimalne vypinac se musi vymenit za poradny, a i zasuvky by to radsi chtelo zkouknout nekym, kdo trochu vi co dela.

Napsal: 27 kvě 2020, 12:33
od kolovratek7
Jsme v bytě po invalidovi a kdo kdy a proč to tak dělal netuším.

Tak známý elektrikář radí taky
- očistit drát
- koupit kvalitní zásuvku od ABB. apod. že čínské šmejdy nevydrží, takže provedu.