časové hlídání otáčěk levná varianta
Napsal: 07 čer 2020, 21:48
zdravím, potřeboval bych poradit s časovou kontrolou otáčení...
kamoš za mnou přišel s tím že potřebuje hlídat otáčky na míchání cca 15ot/min s tím že když se míchání zastaví tak se sepne bzučák.
hledal jsem nějaké multifunkční relé typu smr-t ale nenašel jsem vyhovující funkci.
vyřešil jsem to naprogramováním MFD-80 od eatonu (který jsem měl doma)tak že jsem tam dal vypínač s jedním NO
NO spíná vstup I0 pro start časovače a odpojování výstupu při alarmu Q1
pak je tam udělaný koncový spínač s pružinkou který sepne o šroub jednou za otáčku vstup I1 který náběžnou hranou resetuje časovač. časovač po uběhnutí času sepne výstupní relé Q1 tedy bzučák
řešení hlídání s plc bylo nezbytné z důvodu hlídáni koncového spínače náběžnou hranou (lze použít i sestupnou hranu). při testování se několikrát stalo že koncák zůstal sepnutý o šroub v kontrolním místě takže nemohlo dojít k alarmu
Zařízení jsem mu zapůjčil a funguje bezchybně ale PLC ted potřebuji a on že jsi ho odkoupí. když jsem mu řekl cenu 15 tis tak se zděsil bo využití to má tak 3 měsíce v roce..
Poradí mi někdo čím levnějším by to šlo nahradit v řádu pár stovek? jestli něco ubastlit nebo naprogramovat nějakou PIC? jako schémat časovačů je plný net ale jak jednoduše vyřešit spínání jen těmi hranami jsem nenašel
dík všem
kamoš za mnou přišel s tím že potřebuje hlídat otáčky na míchání cca 15ot/min s tím že když se míchání zastaví tak se sepne bzučák.
hledal jsem nějaké multifunkční relé typu smr-t ale nenašel jsem vyhovující funkci.
vyřešil jsem to naprogramováním MFD-80 od eatonu (který jsem měl doma)tak že jsem tam dal vypínač s jedním NO
NO spíná vstup I0 pro start časovače a odpojování výstupu při alarmu Q1
pak je tam udělaný koncový spínač s pružinkou který sepne o šroub jednou za otáčku vstup I1 který náběžnou hranou resetuje časovač. časovač po uběhnutí času sepne výstupní relé Q1 tedy bzučák
řešení hlídání s plc bylo nezbytné z důvodu hlídáni koncového spínače náběžnou hranou (lze použít i sestupnou hranu). při testování se několikrát stalo že koncák zůstal sepnutý o šroub v kontrolním místě takže nemohlo dojít k alarmu
Zařízení jsem mu zapůjčil a funguje bezchybně ale PLC ted potřebuji a on že jsi ho odkoupí. když jsem mu řekl cenu 15 tis tak se zděsil bo využití to má tak 3 měsíce v roce..
Poradí mi někdo čím levnějším by to šlo nahradit v řádu pár stovek? jestli něco ubastlit nebo naprogramovat nějakou PIC? jako schémat časovačů je plný net ale jak jednoduše vyřešit spínání jen těmi hranami jsem nenašel
dík všem