UPS APC SMX3000RMHV2U Porucha nabíječe

Napsal: 20 čer 2020, 23:53
od rezis
Zdravím všechny. Přistála mi tady na stole UPS která chvíli píše chybu nabíječe a chvíli ne...

A battery charger fault exists.
A battery charger fault no longer exists

A tak nějak nemám tucha kam se podívat. Díval jsem se na netu a taky nic moc... Poradí někdo?

Díky

Napsal: 21 čer 2020, 01:31
od Behemot
Je to eště docela nový, ale cvičně zkontroluj kondenzátory, dávají tam od 90. let v každé generaci čímdálvětší hajzl. Už sem repasoval nějaký SMTčka kde byly na půl cesty do kelu a teď akorát BXko, taky šmejdy, jeden KO a přestalo to chodit.

Napsal: 21 čer 2020, 20:37
od rezis
Kondy prolezeny a nic nenalezeno.
Na internetu píší aktualizovat FW, vyměnit aku a pokud závada přetrvává tak zahodit. - A vlastně všichni tím skončili a UPS zahodili.
Aku jsem zkoušel jiný pack a nic. Aktualizace FW je zajímavá... připojte USB kabel a následně mi napíše , že chce přepojit na serial cable. Ten jsem zkoušel vyrobit podle internetu, ale nenajde ji. Origo se mi moc objednávat nechce.

Zvláštní je, že napětí na aku se drží stabilně na 136,5V (nabíjení tedy funguje, ale málo)
Že by někde ujela reference? Asi by pomohlo schéma (deska má minimálně 3 vrstvy a blbě se na ni hledá)

Napsal: 21 čer 2020, 20:45
od rnbw
136,5V vyzera dobre (13,65V na kazdu 12V bateriu) v ustalenom stave (float). Otazne je, ci je to merane v stave poruchy alebo nie. A ci funguje zvysenie napatia pre rychle nabijanie.

Napsal: 21 čer 2020, 21:44
od rezis
Zkoušel jsem je vybít na necelých 20% (víc je nechci zbytečně trápit) a opět 136,5V
Problém je, že ona ta porucha se i dva dny neobjeví....