Stránka 1 z 2
výbuch prodlužky
Napsal: 08 črc 2020, 16:14
od radioelectrum
včera večer se ozval takový zvuk jako když syčí kondenzátor a poté rána a všade tma. Vypnul jsem prodlužku a vytáhl z ní dobíječku na mobil a na baterie a šel nahodit jističe. Když jsem poté zapnul na prodlužce vypínač ozvala se trašná rána, záblesk a znova tma. Takže ani adaptér mobilu ani dobíječka baterií to nebyla. Rozdělaná prodlužka viz foto. Zajímalo by mne co se mohlo stát? Mám čím dál tím větší strach používat nějakou prodlužku.
Napsal: 08 črc 2020, 16:25
od rnbw
Na modrom drote vidim poskodenu izolaciu - nebol nahodou pricviknuty medzi kontaktnou listou fazy a hornym krytom (resp. ochrannym mechanizmom)?
Napsal: 08 črc 2020, 16:38
od mi-ro
Jasně. Modrej kabel přiskřípnutej a proříznutej do fázovýho plechu. Plech má v sobě v místě zkratu i provařený důlek. Po správném sesazení bych se toho dál nebál.
Napsal: 08 črc 2020, 17:52
od hajeklubos
Ještě je modrý drát přívodu skřípnutý přes plast vypínače. Povolit šroubky upevnění přívodního kabelu, strčit trochu dovnitř, drát na stranu. Oškrábej pro jistotu černá místa, která vypálil oblouk na čistej plast. Když to bude pořád tmavé, čubu vyměnit, je za 100Kč, nestojí to za požár. Procvaknuté dráty vyměnit nebo alespoň zaizolovat. Až to budeš sestavovat dohromady, tak škvírou těsně před zavřením kontroluj polohu drátů aby se skřípnutí neopakovalo. Hlavně nekupuj novou prodlužku na tržnici nebo v potravinách.
Luboš
Napsal: 08 črc 2020, 23:10
od ZdenekHQ
Když už jste u té střelby, není to tak dávno, co jsem na pár dní natvrdo lehl. A protože všechno mokrý propocený, tak jsem to strčil do pračky Whirlpool a zalezl zpátky do postele.
Najednou rána jak kráva, to bylo jako když praskne zeď, jistič ke koupelně vypadej. Tak jsem ho nahodil, co se ozve, protože jsem fakt neměl sílu to hledat. Nikde nic, žádnej smrad... Pračka prala dál.
Když doprala, tak jsem prádlo vytáhl, pověsil. Za cca čtvrt hodiny opět ta samá rána a zase jistič venku.
Jediný, co jsem zjistil, tak že ten volič programů se choval, jako kdyby měl v sobě písek. Ale ta pračka pere dál a zatím se to znovu neobjevilo...
Kuchat ji nestíhám, ale raději ji vytahuju ze zásuvky. Možná jen shořela nějaká nadbytečná součástka.
Asi strašidlo.
Napsal: 08 črc 2020, 23:20
od Michal22
Stalo se mi letos něco podobného, zapojil jsem zásuvku na balkoně, nechtěl jsem zkracovat dráty, tak jsem je natvaroval kolem strojku zásuvky (ABB Praktik).
Po pár dnech jsem do této zásuvky zapojoval prodlužku, najednou zvuk a kouř.
Po menším zkoumání jsem zjistil, že se mi L drát opřel o závit šroubku na PE, po těch pár dnech se izolace ztenčila natolik, že došlo k průrazu.
Měděný drát mírně ohořený, ale z M3,5 šroubku zbyla půlka.
Napsal: 08 črc 2020, 23:37
od tomasjedno
Mně se zase stalo, že jsem zapojil zásuvku, nahodil jistič, a za chvíli rána. Na pásku propojujícím oba kolíky dvojzásuvky byla špona, a ta propíchla izolaci na fázovém vodiči.
Napsal: 09 črc 2020, 02:02
od Celeron
Já měl zase asi po třech letech reklamaci elektroinstalace. Zásuvka "bouchla" a další zásuvky zapojený za ní nešly. Jak je v ABB Klasiku zásuvce nosná plechová _,-,_ tak hrana plechu po mnoha zasunutích zástrčky prodřela izolaci hodně předpruženýho fázovýho vodiče průřezu 2,5 mm a zkrat na PE nosnýho plechu vodič upálil. Byla to ještě doba "předchráničová".
Napsal: 09 črc 2020, 08:54
od Achab
Současné vodiče s menším průměrem izolací mají i nižší mechanickou odolnost. U některých typů se šetří i na barvě - mimo ochranný vodič je barevná pouze horní vrstva izolace. Životnost je taky nižší - třeba u silového kabelu v zemi dřív až 100 let, dnes "minimálně 30 let..."
Napsal: 10 črc 2020, 05:33
od Crifodo
Na těchto "elektrotechnických" zprascích lze demonstrovat, že tzv. technická civilizace se přežila a neodvratně směřuje do hoven. Rozebírat podrobnosti nemá význam.
Napsal: 10 črc 2020, 21:54
od weed_smoker
To s barvením pouze povrchu izolace se děje už dlouho zejména u kabelů CYKY,ale u šňůr jsem se s tím nesetkal.To spíš s mizerným materiálem a s jádrama např.CCA a zejména se slabým průřezem.0.35-0.75mm² mědi je na 16A podle štítku zoufale málo a natožpak u ojebů typu CCA/CCS.Prostě už dávno nevěřím jiný prodlužce než těm,který jsem skládal sám.
Napsal: 10 črc 2020, 22:45
od EKKAR
weed_smoker píše:...Prostě už dávno nevěřím jiný prodlužce než těm,který jsem skládal sám.
Bohužel, tohle platí už minimálně 30 let, co si sám neposkládám a nezašroubuju, to musím pokládat i přes ofiko vytištěný CE na obalu/štítku za podezřelý až přímo potenciálně vadný.
Napsal: 10 črc 2020, 22:46
od Kremik
Kdysi jsem byl zavolán k pračce která "střelila", vyhodila jistič a po nahození už nejela. Byla zapojena do zásuvky na stěně za pračkou, pár cm nad zemí. Odtáhnu pračku a hned vidím očouzenou síťovou zástrčku. Rozebíratelná, asi už v minulosti měněná. Myslím si že je to jasný, zástrčku rozebírám, ale uvnitř všechno v pořádku a čistý!
Majitelky mazlíček překousal izolaci šňůry, která se pak nějak dostala postiženým místem přímo mezi záda pračky a zástrčku a šlusla se o ty záda. Zástrčka byla zvenčí natavená a očoudlá, zatímco zadní strana pračky nic - napálený plech jsem objevil až po bližším ohledání

Napsal: 10 črc 2020, 22:58
od Celeron
Stejná věc se stala synovcům. Zdrhnul jim křeček František a nebyl den k nalezení. Pak se objevil. Po čase, když se malovalo a přemísťovala se lednička tak najednou rána a tma. Ten parchant se utábořil v teple kompresoru a rozkousal přívodní kabel ledničky. Kupodivu ho to nezabilo i když kabel byl trvale pod napětím. Při stěhování se nakousaný místo dotklo kostry a bylo.

Napsal: 10 črc 2020, 23:24
od Kremik
Jednou jsem z podobného důvodu přišel k počítači. Dostal jsem ho komplet se šňůrama, monitorem, myší, klávesnicí. Že prý se rozbil a stejně už byl starý tak že si koupili novej. Doma jsem jednotlivé věci vyzkoušel a všechny fungovaly. Bylo mi to divné, tak jsem sestavu zapojil stejně jako měli oni. A hle - chybová hláška - vada klávesnice. Měla poměrně krátký kabel, tehdy ještě s pětikolíkem, tak ji připojovali přes prodlužku. Protože klávesnice při první skoušce normálně fungovala (na jiném PC), připojil jsem ji bez prodlužky a všechno ok. Po podrobnější prohlídce káblu prodlužky se objevily stopy po zoubkách. Jo, měli nějakého pejska...