Pt1000
Moderátor: Moderátoři
Pt1000
Mám postavené řízení kotelny v RD na PLC a teď budu to samé dělat strejdovi na chalupu. Ale narazil jsem na to, že čidlo s teflonovou izolací vydrží měřit spaliny na hrdle kotle na dřevo maximálně rok. I když by to mělo vydržet výrazně vyšší teploty.
Výrobce do hrdla osadil taky Pt1000, se silikonovou izolací a to funguje bez zaváhání už pár let.
- Ivan_Ryger
- Příspěvky: 1366
- Registrován: 02 bře 2005, 00:00
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
- Hape
- Příspěvky: 825
- Registrován: 08 úno 2010, 00:00
- Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
- Kontaktovat uživatele:
měřím v zásadě tři veličiny:
1) teplota topné vody (v jímce neco přiložené k potrubí), 0 .. 100°C
2) teplota vzduchu, -20 .. +40°C
3) teplota spalin na hrdle kotle - v provozu stabilně kolem 200°C, ve špičce 250-300°C
Pro aplikace 1) a 2) mi fungují dobře čínská čidla kolem 100Kč/kus
Pro aplikaci 3) mi čínské čidlo už 2x odešlo. Použil jsem Pt1000 s teflonovou izolací, což by mělo vydržet 400°C.
Tedy sháním odolné čidlo pro aplikaci č.3 (2ks). A při té příležitosti bych nakoupil i cca 10ks čidel pro aplikace 1 a 2.
Rozumná cena (při porovnání s čínskými možnostmi) je do 200Kč/čidlo pro aplikaci 1a 2. V případě aplikace č. 3 nevím, kolik je rozumná cena.