Stránka 1 z 5
Řízení motoru hvězda / delta
Napsal: 10 lis 2020, 20:25
od paycz
Ahoj, byl jsem oslovený k zapojení motoru o výkonu 7.5KW zvolil jsem spínaní přes tlačítko a stykač vytvořil jsem zapojení a nejsem si jistý jestli je správné byl bych rád kdyby mi někdo popřípadě napsal možné chyby nebo úpravy.
Obvod se skládá ze třech stykačů viz. zapojení. Na internetu jsem objevil že ke stykači prodávají mechanické časový kontakt v různém rozsahu zvolil jsem rozsah 0.1 - 30s.
teoretický popis zapojení:
stisknu tlačítko start stykačem Q1 začne protékat proud do motoru a přes pomocný kontakt NO stykač Q1 se zablokuje zároveň se sepne mechanický časový kontakt, který přes pomocný kontakt NC na Q2 sepne stykač Q3, který rozepne pomocný kontakt NC (zablokuje sepnutí stykače Q2). Stykač Q3 vytvoří zapojení HVĚZDA po uplynutí nastaveného času se mechanická časovka překlopí a rozepne stykač Q3, který opět sepne pomocný kontakt NC na Q3 a zpřístupní cestu k sepnutí stykače Q2. Stykač Q2 znemožní sepnutí stykače Q3 přes kontakt NC a sepne zapojení DELTA.
Vše jsem kreslil v malování, protože se mi nechtěl hledat žádný funkční program takže schematické značky nebudou možná správné, ale na funkci to nemá vliv. Na vstupu fází bude ještě motorový jistič SIEMENS.
Doufám že jsem na nic nezapomněl k dané věci, budu rád za každý objektivní příspěvek
Napsal: 10 lis 2020, 20:30
od workhard
1. Motorový jistič až na výstup před motor
2. Na spouštění Y-D se prodává speciální časové relé, které zajistí prodlevu mezi odpadnutím jednoho a sepnutím druhého stykače.
https://www.emas.cz/casove-rele-pro-rozbeh-y-d
Napsal: 10 lis 2020, 20:55
od elektrosvit
Už se to zde mnohokrát řešilo, např.:
t=80752
Napsal: 10 lis 2020, 21:16
od paycz
workhard píše:1. Motorový jistič až na výstup před motor
2. Na spouštění Y-D se prodává speciální časové relé, které zajistí prodlevu mezi odpadnutím jednoho a sepnutím druhého stykače.
https://www.emas.cz/casove-rele-pro-rozbeh-y-d
tenhle časovač by měl stačit protože jiný stykač se nesepne dokud jeden z nich není vypnutý (Q2, Q3) plus prodleva je rozepnuti a sepnutí Q2,Q3
opravte mě pokud se pletu
Napsal: 10 lis 2020, 22:39
od kutilmil
Silovinu zapoj podla schémy. cievky pripoj podla návodu špeciálneho relé hviezda trojuholník napríklad CRM2T od elkoepu. Motorovu ochranu nastav na hodnotu Prúd motoru v trojuholníku lomeno druhá odmocnina z 3.
Napsal: 10 lis 2020, 22:47
od kutilmil
Ak použiješ tvoju schému tak napájanie časového relé zapoj za ten prvý stykač. a relé samozrejme určené na y/d. Elektrické blokovanie stykačov je zbytočné ale určite neublíži.
Napsal: 11 lis 2020, 08:31
od kutilmil
Nudil som sa, tak som ti to nakreslil do tvojej schémy
Napsal: 11 lis 2020, 11:04
od bum
Ovládání stykačů a silové připojení motoru je níže, jinak v článku ovládání 3f motoru co mám na webu je popis jak to funguje.
Napsal: 11 lis 2020, 14:54
od palmalsport
Co má pohánět ten motor?
Napsal: 11 lis 2020, 14:55
od palmalsport
To : kutilmil, v tom schéma, není jištění ovladačky.
Napsal: 11 lis 2020, 15:13
od paycz
palmalsport píše:Co má pohánět ten motor?
šroták na jablka. Bude se zapínat jen občas. vím že normálně se používá časové relé nebo frekvenční měnič je to pro kutila, který to chce co nejlevněji. Proto jsem zvolil mechanický zpožďovač, který by měl nahrazovat funkci časového relé, ale nikdo mě nedokáže říct ano bude to fungovat, ne je to zbytečné. z teoretického hlediska je to možné, protože díky blokaci bude vždy nějaké zpoždění mezi spínáním Y/D.
Kdyby lidé dělali věci tak jak se dělat mají nikdy a nikdo by nic nového nevymyslel
ohledně ovládání 400V - má starý rozvod 3xL + PE takže by bylo složité hledat nějaké trafo 400V - 24V nebo složitě tahat nulu ze zásuvky 230V
Děkuji za trpělivost

Napsal: 11 lis 2020, 15:57
od workhard
V takovém případě se taky používá trafo 400/230V, stačí malé. Ten šroťák musí bejt impozantní, 7,5kW motor jsem viděl na katru

Napsal: 11 lis 2020, 16:49
od bu2520
můj otec měl senomet tovární výroby , porevoluční . A přepínání bylo řešeno ručním přepínačem nikdy se nevyskytl problém. Pokud bude krouhač obsluhovat dostatečně proškolená obsluha tak je to nejjednodušší řešení.
Napsal: 11 lis 2020, 19:51
od paycz
jsem rád že mě píšete alternativy, ale nikdo se nevyjádřil k mému zapojení a nějak zhodnotil popřípadě napsal výhody/nevýhody nebo možné logické vysvětlení proč ne
workhard píše:V takovém případě se taky používá trafo 400/230V, stačí malé. Ten šroťák musí bejt impozantní, 7,5kW motor jsem viděl na katru

ještě by mě zajímalo proč bych chtěl spínat stykač 230V ? když můžu mít za stejnou cenu stykač s cívkou na 400V a nemusím nahánět trafo nebo jiný měnič chápu když bych to chtěl řídit třeba arduinem nebo jiným MCU tak samozřejmě bych použil stykač na 24 protože bych stejně musel řešit napájení MCU
Napsal: 11 lis 2020, 20:14
od kutilmil
24 alebo 230 z hladiska bezpečnosti a hviezda musí mať nastavitelný čas a prepnutie medzi y/D musí mať "prodlevu". Aspoň pol sekundy. Takto ti bude horeť oblúk ešte na hviezde a už ti to prepne do trojuholníka.