Zajímalo by mě jak je to s hlediska norem: Např. tabulové nůžky (nebo malý výstředníkový lis) původně připojené pevným 3F přívodem měli ještě navíc připojený samostatný PE vodič na zemnící svorku. Můžu je připojit pohyblivým přívodem přes 3F zásuvku? Předpokládám že ano. A v tom případě tam ten samostatný PE musí být natažen taky?
Napsal: 27 lis 2020, 16:14
od Achab
Pohyblivý přívod lze použít, pokud to dovoluje výrobce stroje (provedení vyhovuje pro oba způsoby). Taky záleží na prostředí a dalších okolnostech.
Vnější ochranná svorka je určená na připojení k ochrannému pospojování. Zda je pospojování nutné i v prostorách normálních, záleží na posouzení místních podmínek. Pokud není jistota, je vhodné ho provést.
Napsal: 27 lis 2020, 20:03
od kutilmil
Pokial je pevne inštalovaný stroj pripojený cez pohyblivý prívod, tak sa na ňom musí robiť "revízia" každý rok, polroka alebo vo výnimočných prípadoch každé 3 mesiace .
Napsal: 27 lis 2020, 21:46
od mi-ro
Na to se ale nikdo neptal.
Napsal: 27 lis 2020, 22:09
od kutilmil
Aha. Máš pravdu mi-ro
Napsal: 28 lis 2020, 07:24
od Achab
Pro pracovní stroje stejně platí jiné revizní lhůty (podle ČSN 33 1500). Zmíněné se týkají spotřebičů a elektrického ručního nářadí (ČSN 33 1600 ed. 2).
Napsal: 28 lis 2020, 11:42
od palmalsport
Tak u strojního zařízení, se revize elektro nedělají. Respektive není podle jaké normy.
Pokud už zákazník něco chce, tak mu dodám protokol o ověření elektrické části stroje, dle ČSN EN 60 2014-1, ed.3, 2019.
Ono to ale takto jednoduché není. Záleží také na tom, kdy poprvé bylo strojní zařízení uvedeno do provozu.
Strojní zařízení uvedené do provozu před datem účinnosti zákona 22/97 Sb. Musí splňovat minimální požadavky na bezpečnost. Kdežto strojní zařízení uvedené do provozu po datu účinnosti dle zákona 22/97 Sb., musí splňovat základní požadavky na bezpečnost.
Dále je povinností provozovatele strojního zařízení, jednou za 12 měsíců provádět kontrolu strojního zařízení, a to dle NV 378/2001 Sb.
Napsal: 28 lis 2020, 12:26
od p32
Na to se ale nikdo neptal.

Napsal: 28 lis 2020, 12:47
od palmalsport
Nojo, máš pravdu.
Způsob připojení udává výrobce strojního zařízení.
Obecně ale platí, že je lepší se zásuvkám vyhnout. Tazatel neuvádí příkon toho strojního zařízení.
Stran samostatného vodiče PE pro pospojení, záleží na protokolu o prostředí v daném prostoru.
Jinak ale u strojího zařízení, je pospojení jako druchá ochrana před NDN, která je daná. Připojení na zemnící soustavu, a nebo pospojení v daném místě, je vždy správné provést vodivé propojení s zemnící soustavou a nebo se stávajícím vodižem místního pospojení.
Napsal: 28 lis 2020, 16:52
od palmalsport
Zapomněl jsem dodat, že dobří výrobci, udávají nejen typ kabelu pro připojení strojního zařízení, ale i údaj o předřazeném jištění. V 90% jsou to pojistky.
Takže připojit strojní zařízení kabelem zakončením vidlicí do zásuvky, může být špatně.
Napsal: 28 lis 2020, 20:34
od kutilmil
Pokial je pripojené cez vidlicu tak to je vyhrafené technické zariadenie elektrické prenosné. No a teraz citam ze prenosne je len do 18 kg. Tak pitom asi nič.
Napsal: 28 lis 2020, 21:06
od Achab
Pracovní stroj sice může být mobilní, ale to není případ průmyslového lisu, nebo strojních nůžek.
Termín "přenosný" se používá pro spotřebiče (přenosné, nepřenosné a připevněné).
Napsal: 29 lis 2020, 10:49
od BOBOBO
Proč by nebylo . Když jsem dělal ve výrobě lanovek , tak tam hydraulické nůžky kombinované s prostřihovačkou , cca 2tuny , se mosťákem přesunovaly po konstrukci na podlaze haly . V té době (1992) už se díry nevrtaly , ale lisovaly .
Napsal: 30 lis 2020, 11:19
od sr71
palmalsport píše:Způsob připojení udává výrobce strojního zařízení.
přikládám info z manuálů stroje, ale moc moudrý z toho nejsem - umožňuje výrobce připojení přes zásuvku nebo ne?
Napsal: 30 lis 2020, 15:14
od palmalsport
No ono to tam uvedené není.
Takže to výrobce neřešil.
Jinak ale neuvedl jsi všechny relevantní informace :
1.Jaký je sto stroj.
2. Kde ten stroj bude umístěn.
3.Protokol o prostředí je a nebo není?