Trojnásobná smrt ponorným čerpadlem LOCK

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zamčeno
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
houmr
Příspěvky: 1135
Registrován: 01 lis 2016, 00:00
Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi

Trojnásobná smrt ponorným čerpadlem LOCK

#1 Příspěvek od houmr »

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/lhota-pribram-probijejici-cerpadlo-policie-uzavrela-vysetrovani.A210105_114248_praha-zpravy_rsr

Tohle se tu ještě myslím nerozebíralo - škoda že tam není to čerpadlo na fotce. Píše se tam o "neizolovaném spoji fázového vodiče" a "že nebyl dostatečně připevněn ochranný vodič ke kostře".
Nikoho neobvinili, prý se nejednalo o trestní čin.
Co jsem zatím měl ve své studni ponorná čerpadla, nikde přístup k jakémukoliv vodiči pochopitelně nebyl. Když to nebyl trestní čin, tak předpokládám, že tam nebyly ani samo-domo zásahy, připojení muselo být ještě historické z doby, kdy pojem proudový chránič byl některými "odborníky" považován za nadproudou ochranu elektromotoru...
Spíš bych čekal, že vyšetřování bude zastaveno pro smrt viníka, který čin spáchal z nedbalosti.
Dokážu si sice představit, třeba u vibračního čerpadla, že se o přívod nějakým způsobem opře a izolace se postupně "provibruje", ale nenapadá mne způsob, jak by se to mohlo stát, aby to nevyhodilo jistič (předpokládám, že voda v rybníce není zase takový izolant, aby při porušení ochranného a fázového vodiče vedle sebe nevzniknul takový proud, který by nevyhodil jistič).
Uživatelský avatar
elektrosvit
Příspěvky: 2517
Registrován: 27 čer 2016, 00:00

#2 Příspěvek od elektrosvit »

Rozebíralo, už v době bezprostředně po události:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 35&start=0

Pokud nejsou zveřejněny fotky, můžeme se tu dohadovat donekonečna, co všechno tam bylo zpraseno, o jaké čerpadlo se jednalo, jak bylo připojeno, atd...
Jj, proto tady zamykám. Jezevec
Zamčeno

Zpět na „Silnoproudá technika“