Jistič 20A
Napsal: 25 dub 2021, 15:35
od DedVseved
Když je před bytem jednofázový jistič B24 A, tak se může dát na jedno vedení 3x2,5 CYKY jistič B20 A? Bylo by to do kuchyně, jinde žádné žravé spotřebiče nejsou (max. TV).
Napsal: 25 dub 2021, 15:44
od Sandal
Může tam být.
Napsal: 25 dub 2021, 15:44
od ZVUK2000
Vadit by to nemělo.
Napsal: 25 dub 2021, 15:55
od RadekB
Max 16A, zasuvky jsou do 16A, takže předřazené jištění nesmí být větší. A na tu 2,5ku je ta 16 tak akorát.
Napsal: 25 dub 2021, 16:15
od ZVUK2000
Ale on řeší 20A, záleží na uložení a délce. Ale většinou to v bytě 3x2,5 vadit nebude. Ještě záleží co to bude živit
Napsal: 25 dub 2021, 16:25
od DedVseved
Je to rada pro kamaráda, v kuchyni mu ten 16A jistič někdy shodí myčka + něco dalšího (rychlovarka, mikrovlnka, žehlička) ale vím že to je při zapnutých spirálách za hranou. S tím 20A jističem by to mohlo vydržet. Troubu má snad napojenou zvlášť (říkal) a hořáky má na plyn. Vedení bude do 10 metrů zakončené 4x dvojzásuvkou.
Napsal: 25 dub 2021, 16:36
od ZVUK2000
Nebude tam nic co bude běžet několik hod. Takže by ta 20cítka neměla vadit. Jak je kabel uložen?
Napsal: 25 dub 2021, 16:37
od RadekB
ZVUK2000 píše:Ale on řeší 20A, záleží na uložení a délce. Ale většinou to v bytě 3x2,5 vadit nebude. Ještě záleží co to bude živit
Nedavej 🤐 rady, které odporují normám. Uložení a délka kabelu je jen jeden z mnoha faktorů.
Na zásuvkový okruh může dát maximálně 16A jistič. A někdy ani to ne.
Napsal: 25 dub 2021, 16:39
od RadekB
ZVUK2000 píše:Nebude tam nic co bude běžet několik hod. Takže by ta 20cítka neměla vadit. Jak je kabel uložen?
Ty si prostě nedáš pokoj ? Chápeš, že zásuvky jsou do 16A ? Konec, max. 16ka. Tvoje rada je zcela mimo.
20A NEMUZE BYT
Napsal: 25 dub 2021, 16:52
od Achab
"Vedení bude" - pokud jde o nový přívod, není problém pro myčku, případně další spotřebiče zřídit samostatné obvody. Dvacítku na zásuvky by žádný revizák neschválil.
Napsal: 25 dub 2021, 16:58
od Behemot
Pokud se jedná například o připojení sporáku napevno, tzn. kabelem přímo na svorky, tak možno 20 A. Stejně dávám všude CYSY (=na připojení sporáku do krabice), anžto byť málo, jednou za čas se s tím hejbe, navíc pláště CYKY časem a UV/teplem tvrdnou, CYSY zůstávají jakž-takž měkký dlouhodobě.
Pokud do zásuvek, můžeš leda za předpokladu, že použiješ zásuvky a vidlice na alespoň 20 A (tzn. ovšem průmyslový=větší provedení).
Jedná se stoprocentně o klasickej zprasenej byt s jednofázovou instalací. Jediný spolehlivý řešení je přesekat a roztahat 3f rozvod a do kuchyně dát několik okruhů (alespoň dva pracovní, jeden na myčku, další na lednice a jiný mrazáky apod.). Sice můžeš dát víc 16A okruhů na jednu fázi, ale jelikož dva ze tří distributorů nikdy nepovolují víc jak 1×25 A (a ten třetí asi jenom zázrakem), nepomůžeš si o moc.
Napsal: 25 dub 2021, 20:54
od warp
20A je moc, na zásuvky max 16A. Zkusil bych výměnu za nový, tento může být již vyhřátý. Jistič motorový (typ C) by byl jistým řešením, ale taky v rozporu s normou/revizí.
Napsal: 25 dub 2021, 20:58
od MH111
16 A by nutně padat nemusel, nám padal na chodbě 21A. Po výměně za jiný vše v pořádku.
Napsal: 26 dub 2021, 06:47
od Achab
warp píše:Jistič motorový (typ C) by byl jistým řešením...
Nadproudové spouště jsou u všech charakteristik nastaveny stejně, většinou 1,13 / 1,45 In (nesmí / musí vypnout do 1 hodiny). U starých IJV 16 A - 1,4 / 1,75 In, IJM - 1,05 / 1,2 In.
Napsal: 26 dub 2021, 07:31
od Hill
Už jsem měnil IJv 25A před elektroměrem jednoho bytu, protože padal do 20 minut už při zátěži 9 A.
Někomu prostě nevysvětlím, že když peče v troubě a ještě zrovna ohřívá automatka, aby, když už to musí běžet všechno ve stejnou dobu, aspoň počkal se zapnutím konvice, až termostat troubu zrovna vypne. Dřív to přece nevypadávalo. Ale jmenovitý proud hlavního jističe postupným vyhřátím klesal a klesal... Pak už bylo jedno, jestli do jádra mají vývod jeden nebo dva.
Jestli je potřeba do kuchyně dát nové vedení, pak už snad není problém natáhnout dva vývody. Na každý šestnáctku jistič, jedna zásuvka bude pro troubu kombinovaného sporáku, druhý vývod může mít třeba tři zásuvky pro ostatní spotřebiče. Riziko vyhřátí hlavního jističe samozřejmě trvá.
Dvacítka je v každém případě proti předpisu, zrovna tak céčko, jestli má jít o zásuvkový vývod.