Stránka 1 z 1
DC istic
Napsal: 01 říj 2021, 08:50
od samec
Napsal: 01 říj 2021, 08:58
od Lukas-Peca
Dle dokumentace výrobce se zdroj připojuje tam, kde je označena polarita. Přehodit polaritu nesmíš, jinak jistič shoří. Pokud potřebuješ přivést zdroj nahoru, tak plus přijde na svorku vpravo, aby byl zachován směr toku proudu.
Napsal: 01 říj 2021, 09:51
od jardafiala
No já bych to zkusil třeba takhle....
Napsal: 01 říj 2021, 11:40
od palmalsport
Tak zrovna tuto značku, považuji za šmejd.

Napsal: 01 říj 2021, 18:39
od kbulda
Napsal: 01 říj 2021, 20:35
od monterjirka
1) pokud máme "2 zdroje", např. pokud budeme mít jistič mezi nabíječem a AKU baterií, bere se to podle zdroje, který dokáže dát větší zkratový proud a to je zpravidla AKU baterie
2) použití jističe menší proudové hodnoty nám do obvodu vloží nějaký odpor, to může trochu zbořit nabíjecí a vybíjecí režim.
Ten odpor jističe najdete buď v technických podkladech výrobce, nebo se dá "odhadnout" - běžný modulární jistič má zpožděnou tepelnou spoušť a na té je výkonový ztráta cca 2W při jmenovitém proudu (2W na pól, tedy u dvoupólového 2X 2W)
Napsal: 01 říj 2021, 20:53
od samec
Hej, vďaka za ochotu, už som to našiel. Ale prečo to nie je normálne napísané na ističi, vyznačený šípkou smer prúdu, alebo aspoň na krabičke, ale to musím pol dňa hľadať po internetoch?
Nakoniec ten istič bude asi len pre dobrý pocit, lebo sa mi zdá, že tie solárne panely, ktoré bude istiť, nedajú 10A ani do skratu v najslnečnejší deň. Nuž ale taká bola požiadavka.
Akumulátory nebudú, len striedač a bojlér.
Napsal: 02 říj 2021, 08:17
od p32
Oni asi počítají s tím, že to nebude montovat kdekdo, ale někdo, kdo tomu rozumí a má k tomu informace na té úrovni. Takže teď po tom zjištění jsi už taky pro ně "kvalifikovaný".

Napsal: 02 říj 2021, 09:09
od ZVUK2000
A co tím jističem chrání? To má symetrické napájení? Běžně při jedné polaritě stačí jednopólové.
Napsal: 02 říj 2021, 09:10
od Milan_F
samec píše:...vyznačený šípkou smer prúdu...
On je ten směr proudu od jisté doby dohodnutý...
Napsal: 02 říj 2021, 10:45
od monterjirka
ZVUK2000 píše:A co tím jističem chrání? To má symetrické napájení? Běžně při jedné polaritě stačí jednopólové.
Pokud je napájecí rozvod izolovaný od země, je to takové čistější, korektnější řešení jistit oba póly
Napsal: 02 říj 2021, 11:10
od ZVUK2000
Jasně, proto byla otázka co tím jistí. Třeba u evakuačních rozhlasů je dvoupólový jistič nebo odpojovač ze záložního napájení nepřípustný. Další přechodový kontakt způsobí že systém to vyhodnotí že záložní zdroj DC má malou kapacitu a následně to hlásí požární EPS jako závada nouzového zvukového systému

Napsal: 02 říj 2021, 18:28
od alj
Dávat jistič k solárním panelům je nesmysl. Při plném výkonu dodávají v podstatě skoro zkratový proud. Je třeba nadimenzovat dostatečně vedení, aby bezpečně dlouhodobě vydrželo zkratový maximální proud slunečních panelů.
Napsal: 06 říj 2021, 09:55
od palmalsport
Tak dávat tyto malé jističe na DC, je hazard.
Nejjistější jsou válcové pojistky velikosti PV 10, v charakteristikou „aR“. To je nejspolehlivější jistící prvek.