Stránka 1 z 1
Digitál snímač teploty do analogu
Napsal: 10 pro 2021, 22:41
od vikino
Zdravím všechny,
mám prosbu, u regulace topení mám snímače PT100 případně možnost PT1000, ale... čidla jsou poměrně daleko a kompenzace se mi čas od času rozjede. Existuje nějaká jednoduchá možnost jak osadit na konec digitální snímač, ať už 1wire nebo cokoliv jiného, protáhnout kabelem a na druhém konci to převést na analog? Na Arduino jsou moduly odpor-digitál, ale tady je to potřeba přesně opačně...
Díky předem, Vítek
Napsal: 11 pro 2021, 08:01
od Olchor
To by bylo docela komplikované - AD /DA převod, dlouhá sběrnice s možností rušení, napájení...
Spíš bych se podíval, co způsobuje to "rozjetí kompenzace" , může to být snadno řešitelné. Zkontrolovat přechoďáky, dát tlustší dráty,popř. 4 drát připojení, PT1000 bude při dvoudrátu 10x níň citlivé na odpor přívodů...
Nebo 10k termistor s linearizací...
Nebo KTY81 ( odporové lineární čidlo 2kΩ)
Nebo osadit hned u čidla převodník T/U
atd.....
Napsal: 12 pro 2021, 20:47
od VASEK_W
Já to pochopil tak, že tazatel chce na měřicím místě osadit nějaké digitální čidlo, a jeho digitální signál teprve těsně před regulátorem převést na analogový pro regulátor.
Nicméně čidlo typu PT je samostatné, a je odděleno od všech případných zdrojů. Tak by také vstupní signál pro regulátor musel být galvanicky oddělený. Což mi připadá trochu ehm..."kostrbaté"
Po kotelnách a výměníkových stanicích se tahaly signály od čidel PT100 na poměrně dlouhé vzdálenosti stíněnými kablíky. Dost často se vzdálenost blížila i ke 100m. Jen tam holt tenkrát nebylo moc rušení ze spínaných zdrojů, měničů otáček motorů, atd ...
Bohužel nevíme vzdálenost vedení, a blízkost případných zdrojů rušení.
Také je silně zavádějící údaj:
"a kompenzace se mi čas od času rozjede"

Co si pod tím vojín Kefalín asi tak máme domyslet.
Zaměřil bych se na regulátor, hlavně připojovací svorky. Dost často se uvolní pájené vývody šroubovacích svorkovnic do plošného spoje, a pak jsou tam studeňáky, měnící nedefinovaně odpor v celém měřicím vstupním obvodu, a způsobující záhadné závady přivádějící servizáka až ke zšedivění.
Vašek
Napsal: 12 pro 2021, 21:45
od Celeron
vikino píše: Existuje nějaká jednoduchá možnost jak osadit na konec digitální snímač, ať už 1wire nebo cokoliv jiného, protáhnout kabelem a na druhém konci to převést na analog?
To je přeci standard situace u průmyslový regulace. Převodník PT100 na unifikovanej signál 0-10V a nebo na proud 4-20mA. Na straně vyhodnocení si s tím už musíš nějak poradit. Koukni na stránky s regulační technikou. Ale nebude to za stovku kus.