Autotransformator VEVOR 3000VA

Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
bonatius
Příspěvky: 116
Registrován: 24 říj 2007, 00:00

Autotransformator VEVOR 3000VA

#1 Příspěvek od bonatius »

Ahojte,

dostal som autotransformator VEVOR 3000VA (https://eur.vevor.com/variable-transfor ... mJa6vt8yuh) ktory hned po zapojeni vyhadzuje istic.

Zapojil som ho cez softstart a uz miesto hlavneho domoveho istica vyhadzuje len izbovy istic. Softstart ma istic C 16A.

Otvoril som autotransformator a vsimol som si, ze poistka (15A) je zapojena na N vodic. Zmeral som odpor medzi L a N pri rozopnutom i zopnutom prepinaci a nameral som 1.5 R v roznych polohach bezca, t.j. odpor je konstantny v celom rozsahu. Medzi L a PE, N a PE je nekonecno.

V com by mohla byt chyba, co mam zmerat?

Dakujem.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Celeron
Příspěvky: 20635
Registrován: 02 dub 2011, 00:00
Bydliště: Nový Bydžov

#2 Příspěvek od Celeron »

To je celkem normální. Já mám jen ruskej 1000VA a 16A jistič ho taky neudrží při zapnutí. Takže ho v dílně připojuju do trojfáz zásuvky jištěný 3 x 16A/D. Ten je dostatečně pro zapínací ráz pomalej.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 37544
Registrován: 21 bře 2006, 00:00
Bydliště: Bratislava

#3 Příspěvek od rnbw »

Ten prepinac je nejako divne zapojeny. To ma byt akoze hlavny vypinac?
Cele to vyzera velmi pochybne - ako cinsky smejd.
samec
Příspěvky: 6825
Registrován: 19 pro 2017, 00:00

#4 Příspěvek od samec »

To je nejaká blbosť cela tá schéma. Načo má slúžiť prepínač? Vŕtal sa v tom niekto?
Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 37544
Registrován: 21 bře 2006, 00:00
Bydliště: Bratislava

#5 Příspěvek od rnbw »

Jedine, ze by ten biely kabel nesiel priamo do trafa, ale je na nom len tepelna poistka pripevnena na trafo. Tavnym lepidlom, takze pri prehriati odpadne...
BOBOBO
Příspěvky: 20972
Registrován: 25 úno 2008, 00:00
Bydliště: Rychnovsko

#6 Příspěvek od BOBOBO »

Hlavní blbost asi je v tom , že jistič vypadne přes softstart .
lesana87
Příspěvky: 4466
Registrován: 20 zář 2014, 00:00

#7 Příspěvek od lesana87 »

Řekněme, že to není přepínač, ale jen vypínač a ta fáze do něj jde kvůli podsvícení. Pak by ale mělo být při rozepnutém spínači na vstupu mezi L a N nekonečno.
PavelFF
Příspěvky: 5329
Registrován: 18 úno 2008, 00:00
Bydliště: Brno

#8 Příspěvek od PavelFF »

Tak jak je to nakreslené vede do trafa fáze vždy, bez ohledu na stav přepínače/vypínače. Proto ten malý odpor 1.5 Ohmu.To souhlasí.
Buď je špatně obkreslené schéma nebo je chyba v zapojení zapojení nebo oboje.
Chtělo by to zjistit vnitřní zapojení trafa, aby se dalo od něčeho odrazit. Je přepínač označen Off/On nebo třeba jen přepíná voltmetr?

Ten červený vodič napájený uprostřed vinutí by asi měl být napájení 230V(?). Proč by tam jinak byl. Jenže pak nedává smysl přepínač.
Myslím, že přepínač je jen kvůli voltmetru. Měří se buď vstup nebo výstup.
samec
Příspěvky: 6825
Registrován: 19 pro 2017, 00:00

#9 Příspěvek od samec »

Nejako takto?

Ak vypínač nevypína, tak asi je niekde skrat vo vypínači alebo voltmetri. Ak vypínač vypína, tak je to možno len vlastnosť toho železa, že na 3kVA potrebuje céčkové pomale poistky.

A je to vôbec na 230V? Patrilo by sa napísať presný typ toho výrobku, pri toľkých fotkách odfotiť výrobný štítok.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Otkundes
Příspěvky: 1806
Registrován: 14 bře 2010, 00:00

#10 Příspěvek od Otkundes »

3 kW na jednu fázi je i dost. V ustáleném stavu, jmenovitý odběr 13 A. A jestli je na ten proudový okruh připojeno ještě i něco jiného…
Zkusil bych přívodní kabel připojit k síti 230V přes předřadník (v sérii). Třeba přes rychlovarnou konvici. Ta by měla proudový ráz při zapínání omezit. Zkontroloval napětí a funkčnost regulace bez zátěže. Ano napětí na trafu bude nižší. Pak, za provozu autotrafa, ten předřadník přemostil. Pokud jistič nevybaví, vyzkoušel znovu funkčnost autotrafa, ale již se zátěží. Možná se opravdu jedná jen o proudový náraz při zapnutí…

Ten spínač je na trafu označen On/Off (I / 0); tavná přístrojová pojistka 15A
BOBOBO
Příspěvky: 20972
Registrován: 25 úno 2008, 00:00
Bydliště: Rychnovsko

#11 Příspěvek od BOBOBO »

Ale svářím na RTB-3 na 230 , jen mám vypinač nejdřív přes 10Ω a potom natvrdo .
Kremik
Příspěvky: 3998
Registrován: 30 bře 2012, 00:00
Bydliště: Havířov

#12 Příspěvek od Kremik »

Proti padání jističe dost pomáhá konďas paralelně s primárem. V případě autotrafa na vstupních svorkách.
Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 35101
Registrován: 16 bře 2005, 00:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#13 Příspěvek od EKKAR »

Ale di ty brepto ...
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!
Kremik
Příspěvky: 3998
Registrován: 30 bře 2012, 00:00
Bydliště: Havířov

#14 Příspěvek od Kremik »

Brepto? To né, do zelí bych se neodvážil ti lézt :lol:
Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 35101
Registrován: 16 bře 2005, 00:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#15 Příspěvek od EKKAR »

Kond paralelně ke vstupu odstraňuje vf rušení - ale těžko bude zmenšovat zapínací proudovej ráz. Zkus hádat znovu, Šmudlo ...
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“