plynový kotel IMMERGAS AV10 MAJOR

Poruchy, opravy, rady, návody

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
radioelectrum
Příspěvky: 2347
Registrován: 11 lis 2011, 00:00
Bydliště: Oslavany

plynový kotel IMMERGAS AV10 MAJOR

#1 Příspěvek od radioelectrum »

plynový kotel IMMERGAS AV10 MAJOR se po zapnutí sám vypne po cca 15 sekundách. Po delší době zase na chvíli naskočí plamen. Když se nechá nějkaou dobu vypnutý tak po zapnutí běží o něco déle. Zkontroloval jsem sítko filtru co je před oběhovým čerpadlem, byla tam nějaká špína, ale vyčištění nepomohlo. Jak postupovat při zjištování vady.
Uživatelský avatar
jezevec
Hlavní moderátor
Příspěvky: 6122
Registrován: 13 čer 2004, 00:00
Bydliště: Břeclavsko

#2 Příspěvek od jezevec »

Zavolat servisáka.
TAKJAN
Příspěvky: 7193
Registrován: 17 lis 2011, 00:00
Bydliště: U Litomyšle.

#3 Příspěvek od TAKJAN »

Termostat přehřátí??
teufel
Příspěvky: 518
Registrován: 09 úno 2017, 00:00
Bydliště: Na dohled od Spolany

#4 Příspěvek od teufel »

Může to být vadné relé spínající vemtilátor odtahu spalin. U Dakonu jsem už měnil relé 2x
Uživatelský avatar
HF_Tech
Příspěvky: 2525
Registrován: 25 dub 2022, 00:00

#5 Příspěvek od HF_Tech »

A vypne se že chcípne úplně nebo jenom zhasne plamen?
To první bývá závada napájecího zdroje, to druhé bývá vadný tlakoměr, co sleduje, že ventilátor opravdu fouká. Oboje je na odborný servis.
kaja4
Příspěvky: 484
Registrován: 28 zář 2008, 00:00
Bydliště: kraj olomoucký

#6 Příspěvek od kaja4 »

Vypadá to na vadné NTC čidlo topení.