Ještě jednou hlava mě to nebere!
Moderátor: Moderátoři
-
modrej
- Příspěvky: 7
- Registrován: 04 črc 2005, 00:00
Ještě jednou hlava mě to nebere!
-
Hill
- Administrátor
- Příspěvky: 21445
- Registrován: 10 zář 2004, 02:00
- Bydliště: Jičín, Český ráj
To fíčko je tam zapojené jenom jako fíčko, které hlídá, zde proud, co do pračky přitekl fázovým vodičem, se také pracovní nulou vrací. Při rozdílu větším, než nastaveném (pro bytové koupelny do 30mA), má v popisu práce vypnout.
Znamená to, že v pračce máš svod nebo zkrat na kostru. A nemusí to nutně být fáze - pro vybavení chrániče stačí zkrat mezi pracovní a ochrannou nulou - proud "zpět" se totiž musí rozdělit v poměru vodivostí těchto vodičů a chráničem se tedy vrací méně.
-
DjRix
- Příspěvky: 1247
- Registrován: 30 dub 2005, 00:00
- Bydliště: Brno
Hill píše:U FIčka přece není důležitých těch 40A, když je za ním šestnáctka jistič. .
Tohle je zajímavý. Už jsem se s tímhle mockrát setkal,že si lidi myslí že tomu Fíčku něco je,vždyť to má jistit na 40A a nic jinýho mě nevypadlo.....
Jakokdyby spoustalidí ani netušila na co to Fíčko v rozvaděči vlastně mají.Takže jen pro doplnění: Ten ůdaj 40A na fíčku znamená maximální povolený proud fíčkem,nikoli hodnotu při které vypadne!