ČEZ nové odběrné místo, podmínky připojení

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
sr71
Příspěvky: 2694
Registrován: 10 dub 2004, 00:00
Bydliště: severovýchodní čechy

ČEZ nové odběrné místo, podmínky připojení

#1 Příspěvek od sr71 »

Zažádal jsem u ČEZ o nové odběrné místo na zahradu, kde dosud elektrika nebyla. Poslali mi kladné vyjádření, ale protože s tímto nemám zkušenosti nevím jestli správně rozumím podmínkám připojení, které mi poslali.

cituji:
......PDS provede nutné úpravy soustavy na své náklady v rozsahu:
knn od připravovaného přípojkového pilířena pozemku č.xx (to je sousední zahrada, vzdálená cca 20m, jejíž majitel zažádal o připojení přede mnou)

......žadatel provede úpravy na své náklady v rozsahu:
umístění elměrového rozvaděče musí odpovídat připoj. podmínkám ČEZ pro osazení měř. zařízení v odběrných místech napojených na nn

rozumím tomu tak, že čez zajistí výkopové práce a položení kabelu od přípojkové skříně u souseda až na můj pozemek a já bych měl tedy asi sehnat elměr. rozvaděč a umístit ho na hranici pozemku, je to tak? jsou i případy že čez hradí elměr. rozvaděč?
Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 00:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#2 Příspěvek od Jenda_KL »

Pokud v přípojkovém pilíři na pozemku č.xx bude tvoje HDS (pojistky) tak to co je dál je tvoje soutěž.
Uživatelský avatar
workhard
Příspěvky: 5495
Registrován: 07 črc 2006, 00:00
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

#3 Příspěvek od workhard »

Taky na vyloženě jen zahradu dávali jenom 6A jistič, kdo chtěl víc, vyvažoval každou další ampéru zlatem, ale to nevim přesně, jak je to teď.
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Příspěvky: 21234
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#4 Příspěvek od Hill »

Nijak jasně jsi nepopsal, kde vlastně budeš mít měření - jestli jako to bude zděný sloupek na hranici tvého pozemku nebo plastový stavebnicový přidaný k té HDSce atd...
Ono se už zlatem vyvažuje i těch 6A a případné navýšení taky.
A patrně požadují měření přístupné na hranici pozemku, takže se s nimi dohodni, kdo zakope kabel a případně jeho přizemnění mezi HDS a rozvaděčem měření (není-li to v jednom).
Dál je to tvoje věc, ale zemní kabel i zařízení za ním musí odpovídat předpisům a bez revize ti elektroměr nepověsí.
Uživatelský avatar
sr71
Příspěvky: 2694
Registrován: 10 dub 2004, 00:00
Bydliště: severovýchodní čechy

#5 Příspěvek od sr71 »

Hill píše:Nijak jasně jsi nepopsal, kde vlastně budeš mít měření

No to právě podle mě z toho co mi poslali jednoznačně nevyplývá - to by přece měl stanovit čez, kde bude měření, jestli v pilíři u souseda, nebo až u mě (s tím že musí být na hranici pozemku počítám), ale vzhledem k tomu, že v podmínkách uvádějí že mi na své náklady zajistí kabel od připravovaného pilíře (toho co bude u souseda), tak předpokládám, že chtějí, aby měření bylo až u mě. Taky je ve zprávě uvedeno, že hranicí vlastnictví jsou pojistkové spodky v HDS - tomu bych rozuměl tak že nožovky budou u mého elměrového rozvaděče.
Předpokládal jsem, že v tech. podmínkách bude vše jednoznačně specifikované, ale budu se asi muset zeptat přímo na čezu.
Jinak požadoval jsem 1x20A a s tím nemají problém.
Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 00:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#6 Příspěvek od Jenda_KL »

Hranice vlastnictví znamená, kam až je to jejich a odkud zhlediska vedení je to tvé.
Jestli budou HDS v PŘÍPOJKOVÉM pilíři u souseda, pak si odtamtud natáhneš svůj kabel do svého MĚŘÍCÍHO pilíře.
Jestli budou HDS v tvém elm.pilíři tak tam natáhnou kabel oni.
V tom vyjádření je napsané, kde HDS bude.
Uživatelský avatar
milan222
Příspěvky: 1460
Registrován: 20 črc 2009, 00:00
Bydliště: trutnov

#7 Příspěvek od milan222 »

trochu to asi nechapu, ale proc zadas 1x20A a ne 3x16A? vzdyd tam nerozjedes ani cirkularku...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 37418
Registrován: 21 bře 2006, 00:00
Bydliště: Bratislava

#8 Příspěvek od rnbw »

Mozno preto, ze tam cirkularku nechce?
Uživatelský avatar
sr71
Příspěvky: 2694
Registrován: 10 dub 2004, 00:00
Bydliště: severovýchodní čechy

#9 Příspěvek od sr71 »

milan222 píše:trochu to asi nechapu, ale proc zadas 1x20A a ne 3x16A? vzdyd tam nerozjedes ani cirkularku...

protože cirkulárku tam provozovat nehodlám, uvažoval jsem sice o 3F (hodit se to někdy může, neříkám že né), ale znamenalo by to cca 2násobný poplatek za hodnotu jističe (místo 4tisKč 8tis)
Uživatelský avatar
milan222
Příspěvky: 1460
Registrován: 20 črc 2009, 00:00
Bydliště: trutnov

#10 Příspěvek od milan222 »

aha tak to jo. me nedoslo ze existuje jiné vytapeni nez drevem a uhlim
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“