Životnost elektrolytických kondenzátorů
Moderátor: Moderátoři
Životnost elektrolytických kondenzátorů
To je necely rok.
Ako si prisiel na necely polrok?
Zivotnost je definovana za urcitych prevadzkovych podmienok. (Napr. zvycajne teplota 110°C.) Pri nizsej teplote bude zivotnost vyrazne dlhsia.
(To neplati pre pripady ponorenia (bezneho) monitora/pristroja do studenej vody.)
St.by mod bude mal iba maly vplyv na ich zivotnost.
- Philip_Fry
- Příspěvky: 1538
- Registrován: 01 zář 2010, 00:00
- Bydliště: Trutnov
Je za tim prachobycejna chemie, tloustky materialu a nezadouci elektrokoroze.
105C kond provozovany na 85C ma zivotnost 4x vetsi nez pro 105C.
Kond s malym Esr ma mensi samoohrev pri zatizeni ac slozkou, timpadem mensi pracovni teplotu nez ten kus hnoje na 85C.
Vztah mezi pracovni teplotou a zivotnosti si najdi u renomovanych vyrobcu.
Najdes zde na bastlirne ale i jine "odborne" nazory
ZdenekHQ píše:100μF/450V-105 °C je už docela zbytečná rarita, klidně se dá použít na 85°, pokud to není do fénu.
EDIT: Běžnější jsou ve snap-in provedení, s drátovými vývody moc běžný nejsou.