Ohřívač vody AEG HOZ-10

Poruchy, opravy, rady, návody

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
berk
Příspěvky: 109
Registrován: 07 úno 2014, 00:00

Ohřívač vody AEG HOZ-10

#1 Příspěvek od berk »

Nainstaloval jsem ohřívač vody AEG HOZ-10 a při provozu se přehřívá přívodní kabel - až smrdí izolace.

Kde může být problém?

Díky
Uživatelský avatar
serviceman
Příspěvky: 4093
Registrován: 09 črc 2013, 00:00

#2 Příspěvek od serviceman »

2kW a regulace teploty. Smrdí i při nízké nastavené teplotě, ohřívá vůbec?
Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 37416
Registrován: 21 bře 2006, 00:00
Bydliště: Bratislava

#3 Příspěvek od rnbw »

Ten kabel je sucastou ohrievaca alebo nejaky vlastnorucne pripojeny?
Uživatelský avatar
berk
Příspěvky: 109
Registrován: 07 úno 2014, 00:00

#4 Příspěvek od berk »

Ohřívá. Když se nastaví nižší teplota, tak je doba ohřevu menší a tím i menší ohřátí kabelu. Standardně ja teplota nastavená na 60 stC.

Kabel je připojený na svorkovnici.
Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 37416
Registrován: 21 bře 2006, 00:00
Bydliště: Bratislava

#5 Příspěvek od rnbw »

Aky kabel (prierez) si pouzil?
Uživatelský avatar
berk
Příspěvky: 109
Registrován: 07 úno 2014, 00:00

#6 Příspěvek od berk »

Je to takový ten kabel co se používá na prodlužovačku. Jsou tam lanka průměr cca 1,5 mm.
Uživatelský avatar
serviceman
Příspěvky: 4093
Registrován: 09 črc 2013, 00:00

#7 Příspěvek od serviceman »

Nemohu se zbavit dojmu, že někteří zde na fóru jen provokují.
Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 8229
Registrován: 28 bře 2012, 00:00
Bydliště: Brno

#8 Příspěvek od Michal22 »

Asi to nebude standardní kabel na prodlužovačky, když má ohřívač jen 2kW...
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 6136
Registrován: 05 lis 2010, 00:00
Bydliště: okr. Vyškov

#9 Příspěvek od Achab »

berk píše:...Jsou tam lanka průměr cca 1,5 mm.
To je průměr, průřez, nebo snad průměr přes izolaci? Kabel by taky mohl být zmetek s větším odporem.
Jinak u přímotopů 2kW mám 1m šňůry 3×0,75mm² a ohřeje se sotva na tělesnou teplotu.
Uživatelský avatar
vicious
Příspěvky: 747
Registrován: 10 srp 2007, 00:00
Bydliště: 3 km od Humenného

#10 Příspěvek od vicious »

HOZ10 je to isté ako napr. EO 10 N. Pri 2kW sa tam nemá čo prehrievať. Koľko stupňov asi má šnúra? Pretože určité oteplenie je normálne.
EDIT: inak v prípade nového výrobku by som to reklamoval. Nevieme či to začalo robiť až po čase, alebo hneď od začiatku užívania.
Odpovědět

Zpět na „Bílá technika“