Jakou ekvit. regulaci ke kotli ATMOS
Moderátor: Moderátoři
Jakou ekvit. regulaci ke kotli ATMOS
Čtyři roky jsem používal ATMOSe bez regulace - to je OMYL
Šest let mám vlastní konstrukci otopné soustavy a jsem SPOKOJENÝ.
Euroster stál cca 1000Kč proti v té době 14tKč za ACD01. Původně použitý 3-cest. ESBE jsem nahradil 4-cest. ESBE a nevyužitý 3-cest. ventil jsem použil místo zónového ventilu na ohřev TUV.
Zatápím každý den. Po zatopení je priorita natopit kotlový okruh na 80°C, po překročení 65°C se otvírá 4-cest. ventil a natápí se radiátorový okruh. Nezávisle na tom se po překročení 65°C nahřívá TUV za předpokladu, že v okruhu kotle je teplejší voda než v bojleru. Pokud teplota v kotli klesne - ohřev TUV se zavírá.
Doma (kotel+aku+bojler+elektrokotel) jsem se rozhodoval mezi Honeywell a Siemens. Nakonec tam mám PLC Domat markMX (za stejný peníze), ale kolik by stál někdo, kdo to naprogramuje nevím. Já si to dělal sám.